Page 1 sur 1

s7-400 charger (294:5)

Posté : 16 févr. 2018, 06:20
par lolodu013
bonjour à tous,

ça parle à quelqu'un ce message d'erreur lors d'une chargement de CPU 414:


charger (294:5) Vérifiez l'ordre des bloc nécessaire à l’exécution correcte de la fonction.????????


Merci encore

Re: s7-400 charger (294:5)

Posté : 25 févr. 2018, 10:17
par polux
Bonjour,
C'est pas une erreur, plutôt une information...
J'ai eu parfois ce message en utilisant des blocs de conversion date/time dans PCS7 V5
Il me semble qu'il existe dans CFC une fonction pour régler ce genre de soucis.

Cordialement,

Polux.

Re: s7-400 charger (294:5)

Posté : 28 févr. 2018, 22:53
par lolodu013
bonjour,

J'ai eu la réponse du support siemens. Il ne s'agit que d'un avertissement pouvant provoquer un passage en stop de l'api pendant le rechargement du projet. Ce message est arrivée avec les mises à jours V5.5.... et comme avant j'avais des versions bien antérieures le message était différent.

Bref rien de grave!!! ouffff

Re: s7-400 charger (294:5)

Posté : 01 mars 2018, 09:43
par philou77
Salut !

Super, on est revenu au temps du S5 où, les DB étaient transférés en dernier, et lors d'un chargement complet, un transfert d'un bloc faisant appel à un DB inexistant stoppait direct la CPU.

Merci pour l'info lolodu13