Page 1 sur 1

Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 02 févr. 2018, 17:40
par valerypetit
Bonjour,

Je cherche à communiquer avec un variateur G120C via les télégrammes.
au début j'avais utilisé le "Télégramme standard 1"
mais nécessitant également d'afficher la fréquence de sortie en "Hz" et le courant absorbé, j'ai changé de télégramme pour le "20, PZD-2/6"

sur la photo ci-dessous, vous verrez la différence des retours des mesures via le télégramme (à partir du mot %Qw700) et via l'interface StartDrive.

je ne comprend pas ce qui explique la différence entre ces valeurs ni comment les convertir (produit en croix?).

Merci pour vos lumières!!!!

Valéry.

Image

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 02 févr. 2018, 18:54
par djé
Salut,
Regarde Page 459

Les valeurs à droite sont en unité utilisateurs (on s'en serait douté).
A gauche, une valeur brute 4000(hexa) correspond à 100% de la valeur paramétrée en unité utilisateur dans les paramètres p2000,2002,2003,2004. Voir Page 199/200 du même manuel.

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 03 févr. 2018, 09:47
par bipcoyote
Bonjour,

Pour reprendre la suite de djé, tu dois mettre tes valeurs paramètres p2000... dans le variateur et dans ton programme.

Petite astuce pour la puissance dans le logiciel du variateur, tu ne peux rentrer la valeur puissance de ton moteur, mais tu dois rentrer le couple.
C'est le variateur qui calcule la puissance du moteur en fonction de son couple. Le couple s'est le variateur qui te le donne en paramètre 333 que tu dois rentrer dans le paramètre P2xxx du couple qui mettra celui de la puissance.

++

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 03 févr. 2018, 22:32
par valerypetit
Merci à vous deux Djé et Bipcoyote!!!

je n'aurai pas trouvé ;-) je savais que pour la consigne c'etait également 0 - 100% en héxa, mais en voyant toutes ces valeur bizarre je n'ai pas fais le lien....

Par contre Bipcoyote, je dois t'avouer que tu m'a un peu largué..., comment je fais pour rentrée le couple courant au P2xxx? en faisant un move depuis p333?

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 05 févr. 2018, 08:49
par valerypetit
Autre (Et probablement dernière ici) question,

Comment je fais pour pointer vers les paramètres depuis le programme? vu que l'on est en dehors du télégramme....

je veux dire par exemple, lire P2003 (qui doit être Mist_Glatt) et l'écrire dans P333 qui lui n'est pas dans le télégramme.

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 05 févr. 2018, 09:14
par bipcoyote
Bonjour,
Comme je disais dans mon premier message, c'est dans starter (logiciel de paramétrage G120C) où tu utilises P333.
Je joins mon fichier perso pour les G120C que tu ouvres avec le logiciel starter.
http://www.sendbox.fr/d1cb8bc40eeb1a35/ ... _G120C.cdl

++

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 05 févr. 2018, 09:18
par bipcoyote
Re,

Si tu veux plus d'aide, une petite séance Teamviewer peux être invraisemblable, mais uniquement le soir.

++

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 05 févr. 2018, 15:02
par valerypetit
salut Bipcoyote.

malheureusement je ne peu pas faire de teamviewer sur mon pc pro, mais si on peu se faire un appel ce soir pourquoi pas.

je ne sais pas trop comment ouvrir ton fichier, Starter étant chez moi intégré à TIA je ne sais pas le lancer à l’extérieur....

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Posté : 07 févr. 2018, 09:46
par valerypetit
Merci pour vos infos,

donc une option pour faciliter les mises à l’échelle pourrai-être de mettre (par exemple) 1000A dans le paramètre de mise à l’échelle P2002
pour récupérer une valeur *10 de la valeur réelle.
l'avantage serait d'avoir les même paramètres pour chaque moteur.

je n'ai alors plus qu'a /10 dans l'API.

Valery