Page 1 sur 2

[Resolu] CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 11:48
par Jeanmy21
Bonjour à tous,

J'ai récupéré un programme avec UnityPro V11.
Dans ma configuration, j'ai un automate TSX P572634M avec une carte PCMIA TSX CPP 110.
Sur mon réseau CanOpen, j'ai des variateurs ALTIVAR71.

Quand je clic sur mon réseau Canopen, je ne voie pas dans mon catalogue un onglet Canopen.
Je voudrais utiliser le catalogue sans passé par Sycon.

Comment faire ?

Re: CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 13:32
par Allan
Bonjour,

De mémoire pour les tsx 57 programmé sous unity, il faut passer par Sycon pour modifier la config canopen ...

Re: CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 14:07
par Jeanmy21
Allan a écrit : 10 nov. 2017, 13:32 Bonjour,

De mémoire pour les tsx 57 programmé sous unity, il faut passer par Sycon pour modifier la config canopen ...
Je pense que tu as raison.
J'ai fait des tests de configurations.

Avec un Modicom M340, dans le catalogue matériel, j'ai bien onglet CANopen.
Avec un Premium TSX P57, je n'ai plus onglet CANopen. Mais j'ai le bouton outil SyCon.

Re: CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 18:04
par fish
Salut,
Je confirme, il faut Sycon pour du Canopen sur TSX57, mais pas besoin pour le M340.

Re: CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 19:22
par Jeanmy21
Avec le logiciel SyCon, est-ce possible de lire la configuration ?

Re: CanOpen

Posté : 10 nov. 2017, 20:17
par fish
Jeanmy21 a écrit : 10 nov. 2017, 19:22 Avec le logiciel SyCon, est-ce possible de lire la configuration ?
Bien sûr

Re: CanOpen

Posté : 11 nov. 2017, 12:37
par Jeanmy21
fish a écrit : 10 nov. 2017, 20:17
Jeanmy21 a écrit : 10 nov. 2017, 19:22 Avec le logiciel SyCon, est-ce possible de lire la configuration ?
Bien sûr
Donc En ligne, je peux récupéré la configuration d'origine d'un installation existante sans avoir le fichier d'origine !!!

Re: CanOpen

Posté : 13 nov. 2017, 07:47
par Allan
Ah ah :D il faut le fichier de sauvegarde pour modifier la config, l'extension du fichier doit être ".co "

Re: CanOpen

Posté : 13 nov. 2017, 07:58
par Jeanmy21
Comme je n'ai pas les fichiers donc je dois refaire toutes la configuration :(

Re: CanOpen

Posté : 15 nov. 2017, 07:00
par skip74
salut

tu dois refaire la config sur sycon uniquement si tu doit modifier le réseau CAN....


A+