Bonjour,

J'ai un soucis, je n'arrive pas à trouver le MDP d'un projet programmé en WINCC Flexible 2005 (je ne connais pas le soft).
Quand je vais dans la gestion des utilisateurs je retrouve bien des utilisateurs et des MDP, le soucis c'est que les MDP sont en forme de *****.
Comment puis-je connaître le MDP ?

Merci d'avance,
Cdlt,
Quentin.

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 02 nov. 2017, 13:32
par JC87
Bonjour,

On ne peut pas... je sais c'est très con mais c'est comme ça. A la création du projet il faut bien noter ce qu'on met comme mots de passe. Seule solution, recréer les mots de passe et retransférer le projet en écrasant la gestion des utilisateurs.

JC

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 02 nov. 2017, 14:49
par Quentin27
JC87 a écrit : 02 nov. 2017, 13:32 Bonjour,

On ne peut pas... je sais c'est très con mais c'est comme ça. A la création du projet il faut bien noter ce qu'on met comme mots de passe. Seule solution, recréer les mots de passe et retransférer le projet en écrasant la gestion des utilisateurs.

JC
J'essaye de transférer le projet... mais je n'y arrive pas, il est affilié au simatic manager step7 v5.5. Si je passe par simatic je fais "Compiler et charger les objets" ça me donne l'illusion d'un transfert mais j'ai l’impression que rien ne se passe.
Si je passe par winCC flexible 2008, je fais transférer, mais il ne vois pas l'IHM

Je n'ai peut être pas le bon câble... je ne sais pas :/.

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 02 nov. 2017, 15:12
par JC87
Comment l'afficheur est il connecté àl'automate ?

JC

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 03 nov. 2017, 07:42
par Quentin27
JC87 a écrit : 02 nov. 2017, 15:12 Comment l'afficheur est il connecté àl'automate ?

JC
En profibus.

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 03 nov. 2017, 08:46
par JC87
Bonjour,

C'est le plus simple alors, il suffit de se connecter sur le réseau Profibus au niveau de l'automate ou de l'afficheur (avec le même adapateur que pour l'automate) puis effectuer le transfert dans WinCC Flexible. Auparavant il faut s'assurer que le transfert distant est sur "enabled" dans le panneau de configuration. Il y a pleins de vidéos sur Internet qui explique comment faire de manière plus visuelle.

JC

Re: WINCC FLEX et MDP

Posté : 03 nov. 2017, 09:09
par Quentin27
JC87 a écrit : 03 nov. 2017, 08:46 Bonjour,

C'est le plus simple alors, il suffit de se connecter sur le réseau Profibus au niveau de l'automate ou de l'afficheur (avec le même adapateur que pour l'automate) puis effectuer le transfert dans WinCC Flexible. Auparavant il faut s'assurer que le transfert distant est sur "enabled" dans le panneau de configuration. Il y a pleins de vidéos sur Internet qui explique comment faire de manière plus visuelle.

JC
Merci pour ton aide, effectivement c'était
il faut s'assurer que le transfert distant est sur "enabled" dans le panneau de configuration
qu'il me manquait!

Merci pour votre aide.