Page 1 sur 1

Carte analogique SM331

Posté : 12 oct. 2017, 00:27
par wahibo
Bonjour !
j'ai une question concernant la carte entrée analogique 6ES7-7KF02-0AB0:
-Si je mets par exemple tous les adaptateurs de plage de mesure sur la position "courant 2 fils" et je laisse dans STEP7 les réglages sur une valeur autre que "courant 2 fils" par exemple " U +/- 10V".
Est-ce que la priorité est celle de la configuration physique des adaptateurs de plage de mesure ou bien faut-il que la configuration dans STEP7 reflète la position des adaptateurs?.
Merci d'avance.

Re: Carte analogique SM331

Posté : 12 oct. 2017, 09:16
par djé
Salut,

Évidemment, les deux doivent être en cohérence afin d'avoir une lecture de l'entrée valide.

Mais ce qui est surtout important c'est la position de l'adaptateur(switch) vs le câblage physique de l'entrée.
Tu risques de détruire des voies si tu balances un 0-10V sur une entrée configurée (switch) courant par exemple.

Re: Carte analogique SM331

Posté : 12 oct. 2017, 23:49
par wahibo
Merci Djé infiniment!
Je ferais attention comme tu le mentionne pour éviter toute mauvaise surprise :D .