Page 1 sur 1

variable pl7/vijeo

Posté : 21 juil. 2017, 09:10
par Wewe
Bonjour,

Je poste ce message afin d'avoir quelques indications sur une démarche à suivre.

Je possède une variables réel %MF0 que je souhaite voir évoluer sur vijéo designer. La voila :
conversion.jpg
Sur vijeo designer j'ai crée un afficheur numérique dans lequel je souhaiterai voir la variables %MF0 évoluer.

Je l'ai paramétré comme cela :
vijeo.jpg
Et la variables litre15 comme ceci :
vijeo_2.jpg
Ne pouvant pas tester la visualisation pour le moment, j'aimerais savoir si le paramétrage suivant est cohérent. C'est ma première utilisation de vijeo designer et j'espere ne rien avoir oublié

merci

Re: variable pl7/vijeo

Posté : 21 juil. 2017, 14:55
par itasoft
slts,
c'est juste, sauf que les %MF et les %MD occupent 2 mots aux même adresses que les %MW, il faut les utiliser 2 par 2,
je veux dire par là que si tu utilise %MF0 ou %MD0 il ne faut pas utiliser les %MW0 et %MW1 ailleurs dans le programme.

%MF8:=INT_TO_REAL(%MW34)/160.0;
%MF6:=INT_TO_REAL(%MW33)/160.0;
%MF4:=INT_TO_REAL(%MW32)/160.0;
%MF2:=INT_TO_REAL(%MW31)/160.0;
%MF0:=INT_TO_REAL(%MW30)/160.0;

ceci dit, si c'est juste pour les afficher, pas obligé d'écrire des lignes de programme
-
W30.JPG

Re: variable pl7/vijeo

Posté : 21 juil. 2017, 15:05
par Wewe
C'est noté, merci !

Re: variable pl7/vijeo

Posté : 21 juil. 2017, 17:22
par Ulairi
Bonjour,

il faut aussi bien penser lors de la configuration de la communication entre l'IHM et l'API de mettre le mot de poids faible en premier pour l’ordre des doubles mots :

Image

Image

Re: variable pl7/vijeo

Posté : 25 juil. 2017, 09:34
par Wewe
Merci pour ces réponses.

Itasoft, le type de donnée c'est flottant plutot Non ?

Re: variable pl7/vijeo

Posté : 25 juil. 2017, 10:00
par itasoft
slts,
non, W30 c'est le nom de la variable externe d'adresse absolue %MW30