Bonjour,
J’ai contacté Parker et ils m’ont envoyé la doc du HPD, qui est “presque pareille”, mais ils n’ont pas celle du HPC car trop ancienne et plus fabriquée par eux.
Le HPD et le HPC n’ont pas les mêmes codes défauts : sur le HPC, le fabricant de ma machine CNC indique que l’erreur 7 correspond à un problème de sous-alimentation, alors que sur le HPD, l’erreur 7 est une erreur externe.
Sur ma machine, j’ai trois variateurs et, en les intervertissant pour test, l’erreur suit toujours le même variateur.
Mes alimentations sont bonnes, sinon les autres variateurs auraient le même défaut.
Je pense donc que le variateur est en cause.
J’envisage d’en acheter un nouveau et d’y transférer la programmation.
La documentation du variateur me serait d’un grand secours pour connaître la procédure de sauvegarde et de restauration des paramètres.
Au passage, on est en train de réfléchir avec notre
agence de développement commercial à moderniser une partie du parc machines. L’idée serait d’en profiter pour fiabiliser la maintenance et standardiser les composants (comme ces variateurs). Si certains ici ont déjà travaillé avec Parker dans une logique de renouvellement industriel ou de retrofit, vos retours m’intéressent.
J’ai la doc du HPD, mais j’hésite encore avant de me lancer…