Page 1 sur 1
M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 09:09
par Mrjack
Bonjour à vous,
Je viens vous soumettre quelques questions et profiter de votre expérience.
J'ai récupéré chez un client sur un projet "pas fini" ou en panne depuis des années, on ne sais pas, un api p342020 v2.2.
A la mise sous tension, leds rouges err et card err.
La carte dedans (led au dessus ok a l'insertion) est une bmxrwsb000M.
J'utilise un unity pro v7
Je me connecte avec le cable usb.
-En ouvrant unity et en me connectant sans projet, j'ai deux erreurs rouges en bas (different et NOconf)
-En creant un projet, je ne trouve pas dans unity la version du p342020 en effet dans unity j'ai v2.1, v2.3, mais pas v2.2???
-En creant un projet simple avec une ddm16025, impossible de charger le programme, chaque variable est est topologie incorrect error.
Bref je n'arrive pas à supprimer les erreurs.
Si qq a une piste.
Merci à vous.
Cdlt
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 10:38
par philou77
Salut,
En Unity PRO S, pas de version de 342020 V2.2 non plus.
Tu ne peux pas upgrader ta version de CPU avec unity LOADER en V2.50, la dernière version ?
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 17:03
par Mrjack
Bonjour,
Merci pour la réponse, j'ai upgradé en v2.4 , pareil
J'ai toujours card error, et je ne peux rien transférer car j'ai toujours ce message après régénération: Variable topologique incorrecte. : in0
Est ce que les deux pb sont liés?
Que veut dire ce message? (topologie etc...)
Peut on charger un programme sans carte?
Comment tester ou reformater une carte? (reconnue par le loader mais en erreur sur l'automate)
Merci pour votre aide
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 17:20
par philou77
Salut,
tu as une erreur lors de la compilation du programme.
Dans la configuration de la CPU, comment est déclarée la taille des champs globaux : topologique ou topologique mixte ?
Quelle est la configuration des E/S ?
Qu'as tu en I0.0 ? c'est bizarre la première adresse est I0.1.xx sur l'emplacement 1
Vérifie que tu n'as pas une mauvaise configuration dans CPU pour :
- entrée RUN/STOP
- Protection Mémoire
Par défaut lors de la sélection c'est %I0.0.0 !!
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 19:48
par Mrjack
Dans la configuration de la CPU, comment est déclarée la taille des champs globaux : topologique ou topologique mixte ?
topologique
mais j'avais essayé l'autre
Quelle est la configuration des E/S ?
ddm16025 effectivement ça demarre à I0.1.0 alors que le module est juste après la cpu.
J'ai inseré une NOE0100 pour voir si le decalage se fait. Et oui, je passe en I0.2.0.
En faisant ça, la NOE0100 etait grisée dans unity pro (pas de verif de compatibilité possible) j'ai du prendre une 0100.2 ???...
Qu'as tu en I0.0 ? c'est bizarre la première adresse est I0.1.xx sur l'emplacement 1
Rien...
Vérifie que tu n'as pas une mauvaise configuration dans CPU pour :
- entrée RUN/STOP
- Protection Mémoire
Les deux ne sont pas cochées
Par défaut lors de la sélection c'est %I0.0.0 !!
La non

Bizarre...
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 20:48
par philou77
poste une copie ecran de ta config ou bien met ton projet à dispo pour que l'on puisse y jeter un oeil.
si tu as un message erreur avec I 0.0 c'est qu'elle est configurée quelque part
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 09 févr. 2017, 23:23
par Mrjack
Je ne crois pas.
Erreur in0 et non pas i0.0.0
In0 etant le nom de la variable à l'adresse i0.1.0
Je n'ai fait qu'une ligne une entrée et une sortie .
J'ai aussi l'erreur topologique sur la sortie.
En ladder la ligne du secteur est bien noire au niveau des variables. (Pas bleue ou rouge quand une variable n'est pas attribuée par exemple.)
Rien trouvé sur l'erreur dans la doc non plus.
Ce card error me perturbe aussi.
J'essaye de faire une copie d'écran demain.
Merci
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 10 févr. 2017, 10:45
par philou77
Ok,
Si tu as déclaré une entrée en tant que In0 et une sortie il faut :
1 - avoir configuré une carte d'entrée sur le rack automate
2 - que l'adresse déclarée pour In0 soit sur la carte d'entrée configurée
J'ai fait le test sans aucune cartes, et oui, c'est bien noire les lignes mais à la compilation tu obtiens une erreur :
L'instance se situe à une adresse non configurée !
Normal, il n'y a aucune cartes de déclarées dans la configuration !
Re: M340 card err (entre autres)
Posté : 13 févr. 2017, 16:55
par Mrjack
Ok, Merci pour ton aide.
V2,5 avec le loader et nouveau programme simple, plus de card error et transfert possible.
En mode run en forçant mon entrée, ma sortie s'active.
Apparemment, la carte était vierge et c'était seulement un pb de version dans unity.
Le fait de repartir sur un programme nouveau a résolu le pb car les modif en utilisant le programme test de base ne fonctionnaient pas.
Par contre, j'ai les voyants rouge I/O allumés sur la cpu et sur la ddm...
Mais bon, elle n'est pas câblée, cela vient peut être de la.
Je regarderai dans la semaine.
Merci encore.
Cordialement.