Page 1 sur 2
STOP M340 sous UNITY
Posté : 03 janv. 2017, 18:23
par josé
Bonjour,
J'ai branché le port USB sur un M340 et démarrer mon PC et

STOP de l'automate 2 lignes de production en arret
Avez vous dejà fait cette manip ?
Mon pc est t'il mal paramétré ?
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 03 janv. 2017, 18:38
par itasoft
slts,
Surement qu'il fallait démarrer le PC et brancher le câble après, LOL
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 03 janv. 2017, 20:00
par josé
Merci ITASOFT,

cela je l'avais compris.
Je suis le premier a qui cela arrive ?
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 03 janv. 2017, 22:34
par itasoft
slts,
Oui mais rassure toi, tu seras pas le dernier,
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 04 janv. 2017, 16:56
par dpo
j'ai eu deux fois le même soucis sur un Premium PL7 + cable RS232
il y'a quelques années et en décembre dernier, mais ça fonctionnait avec le cable TSXUSB485 du client...
j'adore ces situations où tu passes pour un naze auprès du client
As-tu mis le SP4 patch 6 beta 11 test 2 ?
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 04 janv. 2017, 19:22
par Julien14
Tu étais sur portable ou pc de bureau?
Avais tu le cordon Schneider avec le mise à la terre?
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 05 janv. 2017, 17:11
par josé
bonsoir,
J'utilise une PG siemens sous WIN7 avec un cordon standard à 3€.
C'est la mise en route du PC qui a mis stop de l'automate, je n'avais pas encore fait "CRTL"ALT"SUP".
Je pense que mon PC vérifié s'il n'y avait pas un disque de démarrage sur USB et l'automate n'a pas appréciée.
DPO c'est quoi le "le SP4 patch 6 beta 11 test 2 ?"
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 05 janv. 2017, 18:25
par fish
josé a écrit :
DPO c'est quoi le "le SP4 patch 6 beta 11 test 2 ?"
Une blagouse, quoi !

Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 05 janv. 2017, 18:27
par skip74
salut
si si ca m'est arrivé sur une config:
processeur p341000 datant de 2009.
je me suis connecté pendant des années sans soucis.
une fois en 2012, je me connecte, l'automate passe en défaut bloquant.
de mémoire, dès que je clic sur connecter sous unity..
je coupe je jus, la il est en stop et perte de toutes les données.
puis il me l'a pas refait pendant 2 ans...
puis l'année dernière, 1 coup sur 2.... imagine le client......
j'ai permuté le processeur sur une autre machine sur un autre site, ca l'a suivit.... quand je vais sur cette autre machine, même punition, 1 coup sur 2....
Donc change ton processeur.....
pc classic avec cordon du commerce...
A+
Re: STOP M340 sous UNITY
Posté : 06 janv. 2017, 11:48
par JC87
Bonjour,
Ça m’était arrivé sur un TSX 27 et un câble Schneider avec le "sucre", l'appel de courant était trop fort pour la prise console qui était prévu pour le convertisseur TE01 à l'époque. Avec du M340 ou du Premium ça ne m'est jamais arrivé mais il faut dire qu'étant passé du coté obscur de la force (SIemens

) je fais de moins en moins de 340 ou autres Modicon.
JC