Forçage en CFC
Posté : 23 déc. 2016, 09:27
par Damall
Bonjour,
pour ceux qui connaissent le CFC, on peux dans la déclaration des fonctions, permettre un forçage des entrées d'un bloc. Ça ressemble à un forçage soft.
J'aurais voulu savoir si c'est possible de connaitre le nombre de forçage en cours, ou s'il y a un forçage en cours.
Car je suis tombé sur une panne dernièrement qui est du à un forçage qui devait être là depuis la mise en service.
Merci.
Re: Forçage en CFC
Posté : 23 déc. 2016, 19:56
par Lorent2
Pour moi non.
Les utilisateurs de CFC sont tellement rare ...
Re: Forçage en CFC
Posté : 25 déc. 2016, 21:57
par sinced
Perso, je n'utilise pas ce type de forçage. Pour tous les programmes types, je crée une entrée "inhibition". L'inhibition est accessible depuis l'interface homme machine si l'on a les autorisations nécessaires. Et je rajoute toujours une logique pour compte le nombre d'inhibitions actives.
J'ai fouillé la doc CFC, je ne vois pas comment avoir cette info. ça m'intéresserait aussi de le savoir si tu trouves.
Re: Forçage en CFC
Posté : 04 janv. 2017, 16:59
par dpo
j'utilise le moins possible les modes forçages et/ Simulation des drivers pour ne pas oublier de les enlever.
Lors des tests à vide, je me note au fur et à mesure les blocs que je force et je refais un passage sur tous en fin de test
Re: Forçage en CFC
Posté : 04 janv. 2017, 22:54
par polux
Bonjour,
A ma connaissance, comme ça, je dirais non ...
Toutefois les drivers de la bibliothèque V8 de PCS7 permettent de transférer le diagnostique E/S jusqu'au module d'affichage en supervision.
Durant ma dernière formation chez Siemens sur la V8.0, j'ai entendu parler d'une option de génération de page de diag des drivers, faut que je fouille un peu la doc
A+
Polux.
Re: Forçage en CFC
Posté : 04 janv. 2017, 23:43
par dpo
et du coup, je me pose la question
Quasi sûr qu'on doit pouvoir modifier un paramètre d'un "connecteurs de blocs" ou créer un bloc maison en partant d'un bloc Siemens pour créer un point "Forçage" qui remonte en supervision et éventuellement en alarme.
De mémoire il y a un paramètre S7_m_c =true pour que la variable remonte dans wincc
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Re: Forçage en CFC
Posté : 05 janv. 2017, 07:20
par Damall
Salut,
le paramètre S7_m_c =true et juste pour que les variables remonte automatiquement vers WinCC en mettant un Flag dans le DB.
J'ai peur qu'on ne puisse pas.
Re: Forçage en CFC
Posté : 05 janv. 2017, 10:04
par polux
Bonjour,
Afin de permettre quelques forçage de valeur analogique depuis la supervision, nous avons un bloc dédié que l'on insert a la suite du driver standard. Je ne travail pas aujourd'hui, mais dés que possible je poste une copie d'écran ...
A+
Polux
Re: Forçage en CFC
Posté : 26 janv. 2017, 09:06
par polux
Bonjour, ci dessus une vue du bloc de forçage dans CFC et le detail du bloc en contact.
Il pourrait être modifier pour compter le nombre de forçage :
Ajout d'une patte indiquant le forçage effectif.
Dans Simatic, Affichage, vue des objets de process, en triant le bloc, on devrait avoir un aperçu des forçages effectif
J'ai d'autre piste, mais cela pourrait suffir.
A+ Polux