Page 1 sur 1

Comptage énergétique en GTB/BACS : quels compteurs utilisez-vous ?

Posté : 09 sept. 2026, 14:03
par APOLIER
Bonjour, je travaille chez POLIER INGENIERIE, fournisseur de compteurs électriques.
Dans le cadre de projets de mise en conformité avec le décret BACS (https://www.polier.fr/nos-solutions/decret-bacs), je m'intéresse au choix du protocole de communication pour remonter les données des compteurs électriques vers la GTB. Que préconisez-vous en priorité pour transmettre les relevés des consos énergétiques ?
Merci
Alexis

Re: Comptage énergétique en GTB/BACS : quels compteurs utilisez-vous ?

Posté : 09 sept. 2026, 16:59
par MiGaNuTs
Bonjour.
Modbus RTU coté "terrain". Niveau cyber c'est nul, mais comme la couche physique n'est pas de l'ethernet, c'est (un peu) chiant a hacker. (facile a lire, facile a planter, mais compliquer d'y injecter des données foireuses sans que ca plante en fait)
MQTT ou OPC UA avec du SSL,des certificats, users, passwords et tout le tintouin coté IT. Parce c'est deux protocoles ou la couche cyber est éprouvée, et la couche transport et supports physique sont tres tres standards et fiables.