Page 1 sur 1

Bloc fifo control expert m580

Posté : 18 juil. 2026, 13:33
par elbarbudo
Salut les gars je cherche une note explicative pour le bloc fifo

Et savoir s’il existe plusieurs types
Si oui dois je faire une mise à jour de la bibliothèque ?
Perso j’en ai qu’un seul mais qui ne me permet pas de voir l’évolution de ma valeur N ( le nombre de valeur qu’il y a dans ma liste )

Merci

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 18 juil. 2026, 14:36
par itasoft
slts,
on as pas Cette information ni l'accès au registre interne du FIFO , pour ça il faut se palucher son propre FIFO à la mano.
c'est ce que j'avais fait
--------------clic zoom--------------
01.JPG

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 18 juil. 2026, 20:31
par elbarbudo
Ok je vais essayé
Sinon tu pourras m’envoyer la structure stp ?

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 18 juil. 2026, 21:06
par itasoft
le demander par mail itasoft@free.fr

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 21 juil. 2026, 17:07
par elbarbudo
j'ai pris le bloc schneider

J'essayerais le tien plus tard

Seul problème , ma cellule d'éjection de produit est juste à coté de mon vérin , avec le temps de réaction cela m'éjecte le produit suivant

je vais essayé de mettre ma tache dans le fast sinon je devrais décaler ma cellule

Si ça peut aider qqun un jour qui à le même cas de figure en fait ,j'ai un convoyeur avec une cellule qui me détecte tous les produits juste après j'ai un profilomètre qui me détecte les produits NC et ensuite un convoyeur avec une cellule d'éjection

c'est pour cela que j'ai utilisé le fifo , ça me semble le plus adapté

Dans le get j'ai la cellule d'éjection , dans le x l'info "produit non conforme" et dans le set , la cellule qui me détecte tous les produits

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 21 juil. 2026, 17:43
par itasoft
Slts,
Disons que je me suis paluché mon FIFO pour afficher sur le IHM le contenu du registre et le nombre d’éléments en attente, sinon si pas besoin de ça , utiliser le FIFO Schneider

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 21 juil. 2026, 20:12
par elbarbudo
J’ai vu ça
C’est un sacré bloc que tu nous as fait la
Je me prétends technicien en automatisme
Mais je suis loin d’avoir le niveau de faire ça

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 21 juil. 2026, 20:39
par elbarbudo
L’inconvénient c’est si une cellule clignote comme dans mon cas , pensez bien à contrôlez ça si un jour vous êtes amené à mettre en place un fifo , sinon ça se met bien en service et c’est pratique
Mon collègue est parti sur une programmation avec tempo, résultat c’est une usine à gaz

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 24 juil. 2026, 14:25
par elbarbudo
itasoft a écrit : 18 juil. 2026, 14:36 slts,
on as pas Cette information ni l'accès au registre interne du FIFO , pour ça il faut se palucher son propre FIFO à la mano.
c'est ce que j'avais fait
--------------clic zoom--------------
01.JPG
Tu peux m’expliquer ton bloc avec iw qw nb entrer et sortir
Et me faire une analogie avec le bloc Schneider
Stp ?

Re: Bloc fifo control expert m580

Posté : 24 juil. 2026, 14:29
par elbarbudo
Qw ne passe jamais à 0?