Page 1 sur 1

Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 18 juin 2026, 06:10
par PoshelVon
Bonjour a tous,
sur une fin de mise en service c'est un peu tendu puisque, sur site, je constate en me connectant que l'automate M580 (P58) que j'ai mis en service qu'il ne contient plus le dernier programme que j'avais chargé mais la version N-1. (j'ai un petit soupçon sur l'équipe de maintenance client qui n'est pas très coopérante depuis le début, bref...)
Une fois connecté à l'automate ayant toujours la version N-1 sauriez vous s'il est possible de connaitre la date ou cette version a été chargée.
Dans "l'écran de l'automate" onglet "informations" je n'ai que la date de création du projet et la date de la dernière "génération" ( et aussi la signature programme)
peut être les %SW54 à 58 ( dernier passage de Run à Stop) mais je ne suis pas sûr.
Merci à vous pour vos tuyaux

Re: Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 18 juin 2026, 13:42
par automathématicien
Salut,

As-tu essayé de récupérer le fichier de diagnostique de ta CPU ? (https://www.youtube.com/watch?v=LLv9hvAOC7w)

Peut-être que tu y trouveras les événements qui t'intéressent à défaut d'un serveur syslog ;-) (en fonction de la version de firmware de ta CPU, je pense que tu as plus ou moins de messages enregistrés par défaut).

Tiens nous au courant. Et bon courage pour tes investigations.
Posh

Re: Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 18 juin 2026, 18:15
par MiGaNuTs
Tu peut utiliser SW94 et SW95 pour savoir si le prog automate a été modifié.
Tu les lit avec l'afficheur, et tu déclanche une alarme (voire interdit le démarrage de la machine) si ils ont été modifiés.
Ca fera passer l'envie au mecs de maintenance de faire des bidouilles sans autorisation.

Re: Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 26 juin 2026, 16:12
par SOne
Bonjour,

Si tu as du temps à passer sur le sujet, je pense qu'il est possible de créer un mécanisme de log simple. Il doit bien y avoir quelqu'un qui a déjà codé ce genre de chose.

Créer deux variables:
VERSION_N1
VERSION_DATE

Code : Tout sélectionner

Si %s13 Alors
	Si VERSION_N1 <> VERSION alors
		Version_DATE = Date du jour
		VERSION_N1 = Version
	Fin_Si
Fin_Si
Affiche VERSION_DATE et VERSION_N1 en supervision sur ta vu réseau.

Re: Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 26 juin 2026, 19:04
par MiGaNuTs
Sauf que ton compteur va avancer d'un apres chaque coupure secteur.
Selon l'instalation ca peut fausser le resultat de beaucoup.

Re: Chargement M580 - Date de la version N-1

Posté : 29 juin 2026, 07:26
par Béryl
Avec le FFB PRJ_VERS, tu as (entre autres) la date et l'heure de la dernière modification.