Page 1 sur 1
ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juin 2026, 11:29
par erwann
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà utilisé un variateur type ATV raccordé en ethernet IP à un M340 sur lequel je pourrais raccorder 7 entrées TOR exploitable dans mon automate.
Je n'ai quasiment pas de place dans mon coffret pour rajouter un module d'entrées/sorties déportées.
Le variateur actuel est obsolète et idéalement on colle du schneider pour standardiser un minimum dans l'usine.
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juin 2026, 11:57
par itasoft
Slts,
Est que ça veut dire que tu veux raccorder 7 informations TOR sur le variateur pour les récupérer dans l’automate via le réseau ??
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juin 2026, 12:03
par fish
Salut,
C'est possible avec un ATV340
Jusqu'à 22kW : 5 + 2 : 5 entrées configurables (logique positive ou négative) et 2 configurables en entrées ou sorties logiques
Au delà de 22kW : 8 entrées configurables (logique positive ou négative)
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juin 2026, 14:56
par erwann
Oui c'est bien ça Itasoft.
Donc dans mon cas ça serait un ATV340U07N4E (0.75 kw et ethernet IP) avec une carte VW3A3203, par contre je vais bien pouvoir récupérer dans le réseau les 5 entrées natives du var et les 6 de l'extension ?
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juin 2026, 16:07
par fish
erwann a écrit : ↑16 juin 2026, 14:56
Oui c'est bien ça Itasoft.
Donc dans mon cas ça serait un ATV340U07N4E (0.75 kw et ethernet IP) avec une carte VW3A3203, par contre je vais bien pouvoir récupérer dans le réseau les 5 entrées natives du var et les 6 de l'extension ?
Ouaip !
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 13 juil. 2026, 09:47
par erwann
Existe t il une procédure pour configurer la com ethernet ip entre mon ATV340 et ma carte Noc0401 du genre de celle ci :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA301780/
Apparemment c'est pas la même chose entre un ATV320 et un 340
je souhaite le piloter en profil IO mais mon mot d'état en retour du var me donne "1" au lieu de "0233" à l'état repos ???
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 13 juil. 2026, 11:40
par erwann
C'est bon j'ai trouvé mon erreur, je n'avais pas configuré mon var en pilotage mode i/o (paramètre CHCF => I/o mode). Maintenant faut que j'arrive a le faire tourner à l'envers, j'ai bien déclaré la marche arrière avec le bit 2 de mon mot de commande (paramètre RRS) mais ça ne fonction pas quand je passe ce bit à 1
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 13 juil. 2026, 18:27
par dpo
j'ai la flemme de chercher dans mes programmes, mais sur certains variateurs on peut changer de sens en mettant une consigne négative
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 13 juil. 2026, 23:17
par 75019i
Cela devrait fonctionner avec une consigne vitesse négative. En tout cas cela fonctionne avec mon ATV340 en profil non séparé - Modbus RTU via le Drivecom.
Sinon pour le profil IO, le bit 1 du mot de commande n'est-il pas automatiquement affecté à la marche arrière ?
Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP
Posté : 16 juil. 2026, 07:50
par erwann
dpo a écrit : ↑13 juil. 2026, 18:27
j'ai la flemme de chercher dans mes programmes, mais sur certains variateurs on peut changer de sens en mettant une consigne négative
En effet cette technique fonctionne