Bonjour,
Je connais pas assez Control Expert et les blocs Read_var donc je pose la question, comment on lis un entier 32bits avec le bloc Read_Var ?
J'ai un M580 qui cause en modbus avec un compteur Polier MTR100LMOD et je veux récup' la consommation. J'arrive à lire des trucs basiques genre l'adresse de mon compteur, la fréquence, etc ... tout ça dans la documentation technique c'est sur du 16bits, mais pour la consommation sur du int32. Sur le RECP du Read_Var, faut mettre un Array [...] of Int et moi dans mon cas, faudrait plutôt du DINT. Quelqu'un à déjà fait ça et pourrait m'aiguiller sur comment faire ?
Merci par avance !
Je connais pas assez Control Expert et les blocs Read_var donc je pose la question, comment on lis un entier 32bits avec le bloc Read_Var ?
J'ai un M580 qui cause en modbus avec un compteur Polier MTR100LMOD et je veux récup' la consommation. J'arrive à lire des trucs basiques genre l'adresse de mon compteur, la fréquence, etc ... tout ça dans la documentation technique c'est sur du 16bits, mais pour la consommation sur du int32. Sur le RECP du Read_Var, faut mettre un Array [...] of Int et moi dans mon cas, faudrait plutôt du DINT. Quelqu'un à déjà fait ça et pourrait m'aiguiller sur comment faire ?
Merci par avance !