Page 1 sur 1
M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 09:12
par erwann
je n'arrive plus a retrouver la syntaxe du mot qui représente l'état de mes entrées %I0.2.0 à %I0.2.15, je dois le transférer dans un %MW pour affichage sur IHM
Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 09:46
par erwann
La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 10:14
par erwann
Oups c'est une carte 64 entrées mais même en déclarant %MW50 en Dword ça ne veut pas

Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 11:55
par MiGaNuTs
erwann a écrit : ↑27 mai 2026, 09:46
La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
essaye %MW50:=%IW0.0:16
Par contre tu va devoir faire des pavés de 16.
Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 13:34
par erwann
ça ne fonctionne pas non plus, j'ai essayé aussi %MW50:=%IW0.2:16; et %MW50:=%IW0.2.0:16; comme ma carte d'entrée est à l'emplacement 2 de mon rack mais rien non plus
Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 14:52
par JC87
Hello,
Control Expert c'est pas PL7-Pro

faut faire une copie de tableau comme ça par exemple : MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0)
JC
Re: M340 mot image carte entrée
Posté : 27 mai 2026, 15:45
par erwann
J'avais pas fini de faire des ronds autour de mon 340 avec ça, merci