Page 1 sur 2

Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 11 mars 2026, 16:37
par erwann
Bonjour,

Je souhaite piloter un ATV320 avec mon M340/NOC0401, coté NOC0401 je vois la config mais quelqu'un pourrait il me détailler la config coté ATV320 pour du modbus ?

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 11 mars 2026, 17:29
par MarcoTheWindows
Bonjour,
Tu as les explications sur le lien suivant.

Marc

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 06 mai 2026, 15:50
par erwann
Avec un variateur ATV320 U04N4C, je n'ai que le modbus TCP de natif via ce port rj45 ?

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 06 mai 2026, 16:32
par fish
erwann a écrit : 06 mai 2026, 15:50 Avec un variateur ATV320 U04N4C, je n'ai que le modbus TCP de natif via ce port rj45 ?
Salut,
Non, de base ce port RJ45 est un port série RS485 Modbus.
Pas Ethernet.
Si tu veux du Modbus TCP/IP il faut ajouter l'adaptateur VW3A3600 et la carte de com VW3A3616.

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 06 mai 2026, 17:03
par MiGaNuTs
Comme dit par mes camarades (et la doc du variateur), ce port n'est pas un port ethernet. C'est un port propriétaire Schneider qui delivre du RS485 sur les 2 pins du milieu, et d'autres trucs. Par exemple y'a du 12V sur l'un des pins qui est utilisé pour autre chose dans la norme ethernet.
Si tu le raccorde au port ethernet d'un appareil quelquonque, tu mets du +12V sur un pin non prévu a cet effet.
La plupart du temps il ne se passe rien, mais, avec un peu de malchance, tu crame le port ethernet de l'appareil en question.

Par contre si ton M340 est une P342020,y'a le meme port RJ45 propriétaire dessus. Tu peut raccorder ton var et ton automate directement ensemble avec un cable ethernet droit, et les faire causer en modbus RTU a coups de read_var et write_var.

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 07 mai 2026, 08:52
par andala
Si tu veux les faire communiquer en Modbus TCP, il faut ajouter la carte de communication Ethernet Schneider VW3A3616 sur l’ATV320.

Attention : comme ton variateur est une version Compact et non Book, il faut aussi l’adaptateur mécanique VW3A3600 pour monter la carte de communication.

Donc à prévoir : VW3A3616 + VW3A3600.

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 07 mai 2026, 14:24
par erwann
Cout de bol, j'ai trouvé une carte VW3A3616 a trainer dans nos stocks, il me manque le couvercle.

J'avais trouvé ça sur la config du var en plus du document que vous m'avez filé en lien plus haut:

https://download.se.com/files?p_Doc_Ref ... User+guide

En page 24/25 puis 31, il y a les infos pour la confg du var en Ethernet IP.

Je vais pouvoir avancer sur le sujet avec ça ;)

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 13 mai 2026, 16:42
par erwann
Bon coté hard j'ai avancé en collant sur mon variateur la carte W3A3616 dans son capot W3A3600 mais par contre je n'arrive pas a choper le fichier dtm "ATV from eds" pour pouvoir communiquer en Ethernet IP. J'ai choppé sur le site Schneider un exécutable "Atv_dtm_library_V3.9.1" qui me rajoute le dtm ATV320 en modbus mais pas le "ATV from eds" !

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 14 mai 2026, 11:03
par seb76
erwann a écrit : 13 mai 2026, 16:42 Bon coté hard j'ai avancé en collant sur mon variateur la carte W3A3616 dans son capot W3A3600 mais par contre je n'arrive pas a choper le fichier dtm "ATV from eds" pour pouvoir communiquer en Ethernet IP. J'ai choppé sur le site Schneider un exécutable "Atv_dtm_library_V3.9.1" qui me rajoute le dtm ATV320 en modbus mais pas le "ATV from eds" !
Salut,

Petite recherche sur Google : eds atv320 ethernet ip
Premier résultat : https://www.se.com/ch/fr/download/docum ... 616_V1.20/

Et voilà ! comme ils disent chez Poltronesofà !

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Posté : 20 mai 2026, 09:40
par erwann
Un pas de géant, j'arrive a piloter mon var en profil séparé/non séparé (un peu lourd quoi) mais impossible d'activer le profil IO qui est beaucoup plus simple.

Menu CONF -> FULL-> CTL-> CHCF = IO

Le paramètre reste sur SIM et quand je defile sur IO je ne peux pas l'activer :?: