salut à tous,
je déterre un vieux dossier pour l'installation du Webgate de Vijèo designer sur un PC sous W10.
A la demande d'un client (le client est ROI),j'ai dû prendre la taureau par les cornes et passer pas de mal de temps à faire des recherches pour qu'il puisse accéder à ses supervisions depuis son jolie petit bureau.
Je n'arrivais pas à activer ce "contrôle activeX" sachant que sa fonctionnait très bien sur W7.
A savoir que Webgate fonctionne
uniquement avec Internet Explorer.
Je suis tombé sur ce forum qui ma sauver la vie.
Merci "proface"
https://origin-faq.pro-face.com/support ... d=FA307913
le site est en anglais mais la manip est assez simple.(il faut bien suivre les instruction à la lettre)
- Désinstaller le webgate client si déjà présent,installer les fichiers Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) du lien,réinstaller le webgate client.
Pour la partie W10 c'est fait,ce qui était mon problème de départ.pfff.passons à IE
- Dans IE il faut déclarer l'adresse IP de l'IHM que l'on veut consulter comme site de confiance.
- Ouvrir IE -outil-options internet-sécurité-sites de confiances-sites-ajouter ce site web à la zone (tu rentre l'adresse ip de l'ihm )-ajouter-décocher exiger un serveur sécuriser-fermer puis OK.
- Tu redémarres IE ,rentre l'ip dans la barre d'adresse et le tour est jouer.
J'ai fait l'installation sur 6 PC en intranet sans aucun soucis,pour une connexion en dehors de l'usine, pas encore tester,je pense qu'il faut ouvrir des ports sur le routeur.
Maintenant que je gère bien Webgate sous W10, je me retrouve face à un nouveau problème :W11.
Il y a t'il une personne dans la salle qui à réussi sous W11 ?????
Il y a une solution avec l'activation de IE sous Edge mais je ne sais pas ou déclarer les IP comme site de confiance et sa bloque au niveau là.
je suis preneur à tout indices qui pourrait m'orienter dans la bonne voie.
j'espère avoir aider des travailleurs du binaire à garder des cheveux sur la tête.