Bonjour,
Oui avant de vous demander de l'aide pour la communication en RS232 j'avais supprimé l'afficheur intégré de mon peson et j'ai raccordé le capteur sur un conditionneur analogique CPJ de chez Scaime. Il me fournit un signal analogique 0-10v raccordé sur une entrée ana de l'automate.
Ça marche bien mais mon problème c'est pour l'étalonnage.
Mon capteur possède les caractéristiques suivant :
Sensibilité 2mV/V
Tension d'alimentation 5V
Résistance de sortie : 1100 ohms
Effort max : 8000kg
Capteur 4 fils (le problème c'est que je dois rallonger le câble de 10m)
La documentation du conditionneur Scaime
En connaissant les caractéristiques du capteur :
- Impédance de sortie (Z) et Sensibilité (S).
Il est possible de faire le réglage de gain sans avoir à appliquer
une charge connue sur le capteur.
Pour cela, dans un premier temps:
1. Raccorder le capteur
2. Faire la sélection de la sensibilité capteur (§4.5)
3. Faire le réglage du zéro (§4.6)
Ensuite :
4. Tout en maintenant appuyé sur le bouton
poussoir ‘Cal’, régler la tension (ou courant)
de sortie par le potentiomètre P1, à la valeur
définie par la formule suivante :
- Pour une sortie 0/10V : V(V) = [(Z+1) / S] x 0.025
- Pour une sortie 4/20mA : I(mA) = [(Z+1) / S] x 0.04 + 4
Avec Z = Impédance capteur côté mesure en Ω
S = Sensibilité équivalente du capteur en mV/V
5. Relâcher le bouton poussoir ‘Cal’, vérifier le réglage du
zéro. Si nécessaire refaire un réglage du zéro et
recommencer la procédure.
Exemple
• Capteur de portée 500kg avec une sensibilité de 2mV/V. Impédance de sortie 350Ω
• Charge maximale à mesurer : 300kg pour 10V ou 20mA en sortie
• La sensibilité équivalente pour une charge de 300kg est : (300kg/500kg) x 2mV/V = 1.2mV/V
• Tension de la sortie 0/10V (pour obtenir 10V à 300kg)
V = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.025 = 7.312V
• Courant de la sortie 4/20mA (pour obtenir 20mA à 300kg)
I = [(350Ω + 1) / 1.2mV/V] x 0.04 + 4 = 15.70mA
Rq. : Si le résultat du calcul est > 10V ou > 20mA contacter SCAIME
Mon problème c'est que mon résultat est supérieur à 10V donc j'ai remis l'afficheur avec son port RS232