Page 3 sur 3

Re: NTP foireux sur M340

Posté : 22 avr. 2026, 11:33
par seb76
Il ne change pas d'heure tout seul, ni par le saint esprit ou autre !
C'est qu'il y a bien quelque chose de mal paramétré qui l'a remis à une mauvaise heure...

Re: NTP foireux sur M340

Posté : 27 avr. 2026, 11:56
par Béryl
Bon, effectivement, après avoir coché l'option heure d'été (et rechargé tout le programme) tout rentre dans l'ordre.
Je pensais bêtement que cela n'avait pas d'incidence vu qu'on prenait l'heure sur un serveur NTP.
Affaire classée (du moins, j'espère !)

Re: NTP foireux sur M340

Posté : 28 avr. 2026, 13:35
par Bruce33
Bonjour,
Béryl a écrit : 27 avr. 2026, 11:56 après avoir coché l'option heure d'été (et rechargé tout le programme) tout rentre dans l'ordre.
Espérons que ça dure.
Je viens de voir une info concernant le fuseau horaire dans la FAQ Schneider : Why is there a Time Zone change when opening a Control Expert V15.3 project in V16.0?