Page 2 sur 3

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 12:01
par JC87
Je pense qu'il est possible de remplacer le minitel par un soft comme Hyperterminal qui existait sous Windows auparavant. Il n'y a pas besoin de ligne téléphonique ça j'en suis quasi certain. Par contre je ne connais pas la connectique et à part Perax je ne vois pas qui contacter d'autre. Le souci c'est que cet appareil est très ancien et la gamme a fortement évolué depuis donc il n'est pas certain que le SAV vous réponde. A suivre en tout cas.

JC

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 12:06
par Litlepom
JC87 a écrit : 02 août 2024, 12:01 Je pense qu'il est possible de remplacer le minitel par un soft comme Hyperterminal qui existait sous Windows auparavant. Il n'y a pas besoin de ligne téléphonique ça j'en suis quasi certain. Par contre je ne connais pas la connectique et à part Perax je ne vois pas qui contacter d'autre. Le souci c'est que cet appareil est très ancien et la gamme a fortement évolué depuis donc il n'est pas certain que le SAV vous réponde. A suivre en tout cas.

JC

Merci
Déja l'info de pouvoir se connecter en direct est importante pour moi
Mais je ne sais même pas comment m'y connecter :D
A suivre pour le reste
Bonne journée

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 13:19
par itasoft
JC87 a écrit : 02 août 2024, 12:01 Je pense qu'il est possible de remplacer le minitel par un soft comme Hyperterminal qui existait sous Windows auparavant. Il n'y a pas besoin de ligne téléphonique ça j'en suis quasi certain. Par contre je ne connais pas la connectique et à part Perax je ne vois pas qui contacter d'autre. Le souci c'est que cet appareil est très ancien et la gamme a fortement évolué depuis donc il n'est pas certain que le SAV vous réponde. A suivre en tout cas.
JC
--------
Sur la prise DIN, je crois que c'est de la TTL mais il existe un Module convertisseur TTL vers RS232 , chercher sur le Web

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 13:44
par MiGaNuTs
Concernant la fameuse connexion par minitel il faudrait savoir si c’était par la prise téléphone ou par la prise DIN a l’arrière du minitel.
Dans le premier cas c'est très chiant a émuler car il faut simuler une ligne téléphonique analogique. Il faut une batterie 48V, des impédances bien calculées et tout, c'est la merde.
Dans le 2eme cas c'est juste un port série. Avec le convertisseur had-hoc, un PC moderne et Putty ça va très bien. Y'a pas besoin de vrai minitel du coup.
https://www.jelora.fr/post/2020/02/25/A ... e-USB.html

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 14:39
par MarcoTheWindows
Bonjour,
En creusant ce sujet intéressant, j'ai trouvé un forum d'utilisateurs qui échangent sur la communication par minitel, en particulier avec des systèmes Perax. Tu peux essayer de les contacter: lien ici.

Marc

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 14:46
par Béryl
JC87 a écrit : 02 août 2024, 12:01 Le souci c'est que cet appareil est très ancien et la gamme a fortement évolué depuis donc il n'est pas certain que le SAV vous réponde. A suivre en tout cas.
C'est le seul et unique avantage d'avoir repoussé l'âge de la retraite.
Les anciens sont obligés de rester plus longtemps et pour du vieux matos, ça peut sortir le cul des ronces !

Oui je sais, mes messages ne font pas avancer le shmilblick, mais bon, c'est trolldi aussi ! :D

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 16:00
par Brebiou
Alors d'après les maigres informations que j'ai pu glaner, il semblerait que le P200 puisse communiquer a travers un logiciel "Arlequin".
Je ne pense pas qu'il soit obligatoire mais ça permet peut être d'être plus accessible.

C'est bien un automate de télégestion, beaucoup utilisé dans le domaine de l'eau apparemment.

Je continue de fouiller quand j'ai deux minutes mais je pense que tu peux peut être trouver plus d'info sur des forums consacré à la gestion de l'eau.

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 02 août 2024, 18:59
par lamjer65
Salut,
Il s’agit bien d’un équipement de télégestion que l’on retrouve principalement dans le monde de l’eau et bâtiment chez certains fabriquant.
Le logiciel est Arlequin, tu peux t’y connecter à l’aide du convertisseur que Aqualabo vend peut être encore. L’appareil ne peut envoyer des alarmes qu’à travers une ligne analogique RTC qui si ce n’est pas le cas n’existera plus. Il vaut mieux faire évoluer le matériel vers une autre génération.
Ton équipement équivaut au S10 de chez Sofrel.

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 03 août 2024, 12:25
par Litlepom
MarcoTheWindows a écrit : 02 août 2024, 14:39 Bonjour,
En creusant ce sujet intéressant, j'ai trouvé un forum d'utilisateurs qui échangent sur la communication par minitel, en particulier avec des systèmes Perax. Tu peux essayer de les contacter: lien ici.

Marc
Bonjour,
Merci je vais aller voir.
Bonne journée

Re: Aide Alarme PERAX P200

Posté : 03 août 2024, 12:30
par Litlepom
lamjer65 a écrit : 02 août 2024, 18:59 Salut,
Il s’agit bien d’un équipement de télégestion que l’on retrouve principalement dans le monde de l’eau et bâtiment chez certains fabriquant.
Le logiciel est Arlequin, tu peux t’y connecter à l’aide du convertisseur que Aqualabo vend peut être encore. L’appareil ne peut envoyer des alarmes qu’à travers une ligne analogique RTC qui si ce n’est pas le cas n’existera plus. Il vaut mieux faire évoluer le matériel vers une autre génération.
Ton équipement équivaut au S10 de chez Sofrel.

Bonjour
Merci pour l'information.
Peux tu stp me donner le lien du convertisseur aqualabo ce sera plus sur :)
On parle de arlequin donc si je comprend bien ce serait à travers le pc avec ce convertisseur et plus besoin de minitel ?
Mais du coup le convertisseur permet de connecter le boitier perax à l'ordinateur donc je n'ai pas besoin de de modem entre le pc et la centrale perax ? C'est du local en direct ?