Page 2 sur 2

Re: SoMachine Schneider

Posté : 19 mai 2016, 21:33
par missfati
Bonjour,

Mon projet consiste à programmer un poste de remplissage de grands sacs de poudre à l'aide de soMachine. J'ai pu traduire le grafcet en langage littéral structuré. Dans le fonctionnement, il y a une vanne écluse qui marche avec une commande moteur de 50hz, j'ai pas pu traduire ça dans mon programme. Ces sacs sont pesés en fin de fonctionnement et il est demandé de programmer cette phase de pesage mais j'ai pas d'idée comment faire. J'espère que j'ai pu vous expliquer mon problème. Je m'excuse vu que je suis débutante.

Merci

Re: SoMachine Schneider

Posté : 23 mai 2016, 14:48
par missfati
Des réponses s'il vous plaît !!

Re: SoMachine Schneider

Posté : 23 mai 2016, 14:59
par Brebiou
Bonjour,

Si tu n'as pas eu de réponses, c'est simplement que tu ne donnes pas tout les élément:
  • Type d'automate ?
  • Matériel de pesage ?
  • Finalité de la mesure ?
  • Liaison ?
  • Etc...
Le monde de l'automatisme est vaste, mais exigeant, si tu n'as pas toutes les infos, tu ne peux pas avancer.

Je te conseille de reformuler en y mettant tout les détails qui peuvent être susceptible de nous aider à te venir en aide.

Re: SoMachine Schneider

Posté : 24 mai 2016, 21:40
par lerieur
Il faudrait l'architecture globale de ton projet.
Tu es sensé peser mais par quel moyen ?

Tu parles de " il y a une vanne écluse qui marche avec une commande moteur de 50hz".
Par exemple, est-ce que ce moteur est à vitesse variable ou fixe ?

Le pesage c'est super vaste, l'automatisme aussi comme il a été dit plus au dessus.

Si tu as besoin de remplir un sac de 50kg de produit, tu peux faire tourner une vanne ecluse pendant x secondes, si tu connais le débit théorique de l'écluse.
Maintenant, si il n'y a pas de capteurs de pesage, tu n'as aucun moyen de garantir la quantité réellement chargée.
Pour le pesage, il y a plein de techniques différentes également.

La structure complète de la machine peut être sur pesons, l'écluse peut verser le produit dans une trémie peseuse, le pesage peut se faire sous le sac que tu remplis ...

En général, quand on pèse, on fait une tare avant le pesage, histoire d'être sûr d'avoir un zéro correct.
Ensuite, on pèse de manière dynamique ou pas la matière que l'on charge.
On peut peser le contenant de destination, on peut aussi peser le contenant source et en déduire la quantité de matière déjà chargée par soustraction de la quantité restante à la quantité originale.

Pour avoir une certaine précision de pesage, on peut en fin de pesage ralentir la vitesse de l'écluse pour approcher la quantité désirée plus précisemment.

Ce ne sont que des pistes de réflexion.
Il peut y en avoir bien d'autres.