Page 2 sur 2
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Posté : 31 mai 2022, 13:51
par Kossi
Jambe a écrit : ↑27 mai 2022, 11:03
C’est bien ce qu’il me semblait, tu as mis exactement les mêmes valeurs pour le point 1 et 2, ton appareil ne peut pas faire une extrapolation avec 2 fois le même points.
Pour vérifier mets déjà une valeur plus petite au point 2 tu verras déjà un comportement meilleur.
Ok, seulement, je ne sais pas comment changer les points 1 et 2, puisque ces valeurs sont générées automatiquement. Mais je vais chercher et vous revenir.
Merci
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Posté : 31 mai 2022, 14:10
par Jambe
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1.
Ensuite
Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’équilibrer et tu valides ton point 2
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Posté : 31 mai 2022, 16:38
par Kossi
Jambe a écrit : ↑31 mai 2022, 14:10
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais.
Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1.
Ensuite
Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’équilibrer et tu valides ton point 2
Bien noté. Je vous reviens avec le resultat.
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Posté : 07 juin 2022, 10:24
par Kossi
Bonjour mon frère,
Le problème est finalement résolu. Je n'ai plus les "nan". Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Permettez moi de vous revenir si besoin.