You're right, my badDurandO a écrit : ↑26 mars 2021, 14:49Bonjour,
ici, ce n'est pas de l'adressage indirect mais simplement indexé. Le reste de l'explication est cohérent.
Différents adressage
immédiat : %MW100 <-- -365
direct : %MW100 <-- %MW2
indexé : %MW100(%MW2) <-- 300 si %MW2 = 5 on charge la valeur 300 dans %MW105, en SCM600 M100,M2<--300
Indirect : n'existe pas en TSX Série 7, en April SMC600 [M2]<--300 si M2 = 5 on charge la valeur 300 dans le mot M5
Indirect post indexe : n'existe pas en TSX Série 7, en April SMC600 [M2],M3<--300 si M2 = 5 et M3 =8 on charge la valeur 300 dans le mot M13 (adresse 5 +8)
Langage structuré atelier X-TEL
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Langage structuré atelier X-TEL
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...