Re: Défaut de communication IPC477E
Posté : 14 nov. 2020, 18:21
Oups, j'ai écris un peu vite
ce que j'ai écris précédemment est valable pour des modules déportés, des variateurs ... en Profinet
Concernant la vérification de la com avec le Runtime il faut aller dans :
Connexions>Pointeur de zone> Coordination
Créer un DB "Com_HMI"
dans ce DB créer une variable "Vie" de type Word
Dans Coordination, mettre en Variable API la variable créée Com_HMI.Vie
Toutes les secondes l'IHM inverse le bit 2 du pointeur de zone de coordination
donc si la variable "Com_HMI".Vie.%X2 est à 1 pendant 2 secondes, ou à zéro pendant 2 secondes, nous avons un défaut de com
ce que j'ai écris précédemment est valable pour des modules déportés, des variateurs ... en Profinet
Concernant la vérification de la com avec le Runtime il faut aller dans :
Connexions>Pointeur de zone> Coordination
Créer un DB "Com_HMI"
dans ce DB créer une variable "Vie" de type Word
Dans Coordination, mettre en Variable API la variable créée Com_HMI.Vie
Toutes les secondes l'IHM inverse le bit 2 du pointeur de zone de coordination
donc si la variable "Com_HMI".Vie.%X2 est à 1 pendant 2 secondes, ou à zéro pendant 2 secondes, nous avons un défaut de com