Défaut de communication IPC477E

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Peio
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 108
Enregistré le : 22 oct. 2015, 19:51

Re: Défaut de communication IPC477E

Message par Peio »

Oups, j'ai écris un peu vite
ce que j'ai écris précédemment est valable pour des modules déportés, des variateurs ... en Profinet

Concernant la vérification de la com avec le Runtime il faut aller dans :

Connexions>Pointeur de zone> Coordination

Créer un DB "Com_HMI"
dans ce DB créer une variable "Vie" de type Word

Dans Coordination, mettre en Variable API la variable créée Com_HMI.Vie
Toutes les secondes l'IHM inverse le bit 2 du pointeur de zone de coordination
donc si la variable "Com_HMI".Vie.%X2 est à 1 pendant 2 secondes, ou à zéro pendant 2 secondes, nous avons un défaut de com
Répondre