Page 2 sur 2

Re: Temporisation TONR

Posté : 03 juin 2020, 14:48
par Zwall
J'ai pensé faire quelque chose du genre mais cette FB est dupliqué 12 fois pour 12 TC qui peuvent avoir d'infime variation entre eux.
Par soucis d'exactitude, chaque FB a sa DB et toute on le même point de départ "Start_phase1". Une fois le départ donné, elles sont indépendantes les unes des autres.

J'ai changé la TONR pour une TON classique. J'avais choisis la TONR car je pouvais la reset à tout moment, comme par exemple un défaut et on doit reprendre le cycle de 0. Les temporisations ont toujours été ennuyeuse avec moi... J'ai toujours du mal à saisir leur fonctionnement et encore plus quand elles ne fonctionnent pas normalement.

Si la TON ne fonctionne pas aussi, je ferais avec un comptage plus manuel comme tu proposes.

Re: Temporisation TONR

Posté : 03 juin 2020, 15:21
par philou77
Re !

Le compteur manuel est possible aussi :)

Par contre, il faut que tu place un 'bloc' TEMPO dans ton FB et pas une bobine
- http://forum-automatisme.net/download/f ... &mode=view

Pour du 1500, place toi sur ton réseau, appui sur le Bouton ????? et tape TON dans la boite de dialogue.
Cela fait automatiquement une déclaration d'une tempo dans STAT du FB !


Cela devrait sûrement mieux fonctionner ;-)

Re: Temporisation TONR

Posté : 03 juin 2020, 15:46
par Zwall
Re !

Les deux solutions fonctionnent... enfin mais je sais toujours pas pourquoi ça marchait pas avant xD

Re: Temporisation TONR

Posté : 03 juin 2020, 16:13
par philou77
Parce ce que ta tempo est 'mal' déclarée dans ton FB !


Autre solution pour 'embarquer' des tempos dans des blocs :
Utiliser un DB de temporisations et faire un appel à un FC qui a le bloc de tempo avec le numéro de tempo à utiliser en paramètre.

Regarde ici : http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2261