Page 2 sur 2

Re: Fonction PID PL7 v4.4

Posté : 02 avr. 2019, 14:04
par djé
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 11:58
djé a écrit : 02 avr. 2019, 11:51 Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si l'action est inverse, un écart (PV - SP) positif, provoque une diminution de la sortie.
Merci mais... C'est mis dans la doc ça :D :D :D
Bah oui mais c'est la réponse à la question non? :roll:

Re: Fonction PID PL7 v4.4

Posté : 02 avr. 2019, 14:42
par AlxFrd
C'est bon problème résolu, merci à tous ;)

Re: Fonction PID PL7 v4.4

Posté : 02 avr. 2019, 14:45
par AlxFrd
djé a écrit : 02 avr. 2019, 14:04
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 11:58
djé a écrit : 02 avr. 2019, 11:51 Action inverse ou directe
Le sens du correcteur PID peut être adapté à celui du couple actionneur / procédé.
L'action peut être définie en sens inverse (configuration par défaut) ou en sens direct.
Si l'action est directe, un écart (PV - SP) positif, provoque un accroissement de la sortie.
Si l'action est inverse, un écart (PV - SP) positif, provoque une diminution de la sortie.
Merci mais... C'est mis dans la doc ça :D :D :D
Bah oui mais c'est la réponse à la question non? :roll:
Merci beaucoup la prochaine fois si j'ai besoin de rien je t'appelle :D :D :D
(Humour bien sur)
Bonne journée :D :D

Re: Fonction PID PL7 v4.4

Posté : 02 avr. 2019, 15:04
par djé
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 14:42 C'est bon problème résolu, merci à tous ;)
C'est bien mais si tu partageais ta solution cela permettrait aux autres d'en profiter.
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 14:45 Merci beaucoup la prochaine fois si j'ai besoin de rien je t'appelle :D :D :D
(Humour bien sur)
Bonne journée :D :D
J'aime bien l'humour mais là je lui trouve une petite pointe d'ironie qui n'ai pas à mon goût :|
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 11:04
Problème : quand j'augmente la consigne, la chauffe diminue,

Explique moi en quoi ton problème n'est il pas simplement un soucis de sens d'action de ta régulation?

Re: Fonction PID PL7 v4.4

Posté : 02 avr. 2019, 15:28
par AlxFrd
djé a écrit : 02 avr. 2019, 15:04
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 14:42 C'est bon problème résolu, merci à tous ;)
C'est bien mais si tu partageais ta solution cela permettrait aux autres d'en profiter.
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 14:45 Merci beaucoup la prochaine fois si j'ai besoin de rien je t'appelle :D :D :D
(Humour bien sur)
Bonne journée :D :D
J'aime bien l'humour mais là je lui trouve une petite pointe d'ironie qui n'ai pas à mon goût :|
AlxFrd a écrit : 02 avr. 2019, 11:04
Problème : quand j'augmente la consigne, la chauffe diminue,

Explique moi en quoi ton problème n'est il pas simplement un soucis de sens d'action de ta régulation?
La solution est dans la doc et dans les commentaires précèdent.
(Désolé je ne suis que amateur dans ce domaine).