Re: Wago 750-841 et modbus pour projet de domotique.
Posté : 22 oct. 2015, 23:13
J'avais pas vu ta réponse précédente
Tu as codesys ?
Si oui il te suffit de parcourir la config , pour chaque carte tu trouveras l'adresse mémoire "Exemple %IX14.0" correspondant a chaque entrée/sortie.
Dans ton cas c'est le parfais exemple :
Ta 1ere carte d'entrée 750-430, aura comme adresse : %IX14.0 a %IX14.7
En fait la numéroation va commencé avec les carte spécialisé, ici tes 750-404 meme si elle sont placé apres les cartes 750-430.
C'est un peu chiant a comprendre et a s'y faire au début
Tu as codesys ?
Si oui il te suffit de parcourir la config , pour chaque carte tu trouveras l'adresse mémoire "Exemple %IX14.0" correspondant a chaque entrée/sortie.
Dans ton cas c'est le parfais exemple :
Ta 1ere carte d'entrée 750-430, aura comme adresse : %IX14.0 a %IX14.7
En fait la numéroation va commencé avec les carte spécialisé, ici tes 750-404 meme si elle sont placé apres les cartes 750-430.
C'est un peu chiant a comprendre et a s'y faire au début