Page 2 sur 3

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 11:49
par automat
Merci beaucoup pour votre retour
en consultant le lien des points à vérifier pour la connexion du M340 au PC, je suis entrain d'utiliser un câble standard au lieu d'utiliser le câble dont la réf BMXXCAUSBH045 ou BMXXCAUSBH018, pouvez vous me confirmer que dois utiliser les câbles schneider ?

Merci encore

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 12:57
par Bruce33
Un câble USB standard devrait fonctionner. Vous pouvez essayer avec un autre éventuellement.
automat a écrit : 15 sept. 2020, 08:45j'étais dans le gestionnaire des périphériques et je constate que le port où BMX CPU en défaut
Si vous voyez "BMX CPU" dans le gestionnaire de périphériques c'est que votre câble semble être bon.
Mais à quoi voyez-vous que le port BMX CPU est en défaut ? Pouvez-vous donner plus d'informations ?

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 13:21
par automat
Lorsque je suis dans le gestionnaire des périphériques, je constate le petit triangle jaune avec le point d'exclamation sur "télémecanique BMX CPU" et quand je clique dessus, je me retrouve dans les propriétés, il annonce que le pilote n'est pas mis à jour.
je n'arrive pas à installer ce pilote...!!

je m'excuse pour le dérangement

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 13:35
par Bruce33
Vous n'avez toujours pas répondu à cela :
Bruce33 a écrit : 15 sept. 2020, 09:18 Quelle version de Windows utilisez-vous ? Quel version du driver USB ?
Si vous vous êtes branché sur l'automate avant d'installer le driver, cela peut expliquer le mauvais driver.
Dans le gestionnaire de périphériques, sélectionnez "BMX CPU" et faites "désinstaller".
Puis débranchez et rebranchez le câble USB sur l'automate pour réinstaller le driver (en espérant que Windows trouve le bon).

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 14:19
par automat
je viens de faire la manipulation , de désinstaller, débrancher le câble et rebrancher, il m'a donné le message en bas à droite " Le pilote n'a pas été installé", il ne le trouve pas !!!

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 14:20
par automat
j'ai windows 7
comment je fait pour voir pour l'USB version?

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 14:29
par Bruce33
Menu Démarrer > Programmes > Schneider Electric > Communication Drivers > Driver Manager
puis afficher l'onglet "PLC USB Driver"

(On peut aussi exécuter xwaymgr.cpl)

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 14:52
par automat
Dans le driver manager, ily'a seulement 2 drivers d'installer "UNITELWAY" et MODBUS01, et j'ai d'autres onglet MODBUS test et XWAY test

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 14:54
par automat
Quand j'exécute xwaymgr.cpl, il me ramène dans drivers manager , mais j'ai le choix entre UNITELWAY et MODBUS

Re: Probleme connection Xip

Posté : 15 sept. 2020, 15:21
par Bruce33
Donc vous n'avez pas installé le driver PLC USB -> PLC USB Driver Suite version 14.12 (3.15 IE25) (il y a un bouton Télécharger en haut à droite de la page)
Il faut l'installer en mode administrateur évidemment.