Page 2 sur 3

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 00:28
par Adnan382
JC87


je n'arrive pas a faire la liaison en MPI ??

:roll: :roll: :roll:

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 12:46
par JC87
Bonjour,

Qu'est ce que tu utilise pour connecter le pc à l'automate ? Comment est configuré l'interface pc/pg ? Il faut des infos pour faire un diagnostic, avec des "ça marche pas" on ne peut rien dire !

JC

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 15:47
par Adnan382
Bonjour JC87

Je veux utiliser un câble MPI (PC Adapter MPI )........C'est possible :?: :?: :?:


:roll: :roll: :roll:

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 15:50
par GG10
ton pc adaptateur est en USB ???

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 15:59
par Adnan382
GG10

Ouiiii

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 16:03
par GG10
Le port USB sur le pupitre sert a charger application, il faut que tu utilise le connecteur 9 broches.
il faut prendre les connecteurs siemens
x1.png
x1.png (52.13 Kio) Vu 4160 fois

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 16:12
par Adnan382
Donc il faut impérativement une liaison Profibus

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 16:18
par GG10
c'est la même connexion oui...

mpi ou profibus le câblage est le même c'est de la rs485 y a que le protocole qui change.

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 16:28
par Adnan382
GG10

Ce que j'ai compris ;je peux faire une liaison soft profibus et la liaison réèl (pratique) MPI

C'est faisable :?: :?:

Re: Connection MPI

Posté : 30 mai 2018, 16:37
par GG10
que ce soit profibus ou mpi le câblage est le même et les connecteurs et les prise sont les même.
ensuite si tu choisit profibus il faut que la prise de ta cpu puisse être entre profibus pas vrai sur toutes les CPU

Donc en profibus il faut configurer le prise de la cpu en profibus et la liaison dans le pupitre en profibus

si tu choisis MPI normalement la prise cpu est configurer en MPI et la liaison pupitre tu dois la configurer en MPI