Re: Scrutation des entrées et coupure secteur

Posté : 25 janv. 2018, 12:25
par jeanluc69
itasoft a écrit : 24 janv. 2018, 19:32 slts,
ya pas le bit %S1 chez les Teutons ?
Non. Beaucoup mieux, il y a des OB (blocs de programmes) predefinis qui sont appelés au demarrage, a froid, a chaud..
Tu y met tout le programme que tu veux pour faire des inits.

Re: Scrutation des entrées et coupure secteur

Posté : 25 janv. 2018, 21:43
par itasoft
slts,
effectivement il se peut très bien que la détection de la voie en défaut soit asynchrone par rapport au cycle automate. cela n'aurait rien d’étonnant

Re: Scrutation des entrées et coupure secteur

Posté : 26 janv. 2018, 10:27
par philou77
Salut !

En générale, j'utilise un tempo sur une entrée 'Présence Tension' qui monte un bit SOUS TENSION.
Ce bit me permet d'inhiber la marche de l'équipement au démarrage et d'inhiber les défauts..

De plus, les bits de défaut ne sont pas rémanents, ce qui veux dire qu'ils sont à Zéro à chaque démarrage.

Tu peux aussi utiliser les ob de démarrage (à froid et à chaud ) scrutés une seule fois !

Re: Scrutation des entrées et coupure secteur

Posté : 31 janv. 2018, 16:17
par bipcoyote
Bonjour,

Personnellement, en fonction des process, il est préférable d'utiliser une tempo car certains équipement en communication peuvent prendre du temps.

Après les OBs fonctionnent bien.

++