Page 2 sur 4
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 12 janv. 2018, 21:49
par itasoft
cliquer dessus pour agrandir
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 15 janv. 2018, 17:51
par jeannote
bonsoir a tous
a force de chercher la cause de mon problème, j'ai trouvé sur le net la raison de mon problème
je driver unitelway que j'ai et livré avec le cd est la version 1.10 IE 22
hors toujours d’après le net il me faudrait la version 1.7IE 18
est ce que quelqu'un peut me le fournir,
d'avance merci
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 16 janv. 2018, 12:54
par itasoft
slts,
quelle est la base de temps de ta tempo ??
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 18 janv. 2018, 17:33
par jeannote
bonsoir
voici les caractéristiques de la tempo
TB 1s
preset 10
mode Ton
j'ai contacté un ancien programmeur , aujourd'hui a la retraite qui m'a confirmé l’existence de problème avec le driver 1.10IE 22, mais ne peut me fournir le 1.7IE18.
quelqu'un l'aurait il?
merci d'avance
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 18 janv. 2018, 21:05
par JC87
Bonsoir,
Ton problème n'est pas très clair, la com avec l'écran ne marche pas du tout ou est ce seulement la valeur de présélection de la tempo qui ne passe pas ?
JC
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 19 janv. 2018, 11:40
par itasoft
slts,
de quel driver ça parle ? de celui sur Vijeo-designer ?
faire une copy d'écran des variables Vijeo
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 19 janv. 2018, 14:37
par jeannote
bonjour
la liaison pc tsx37 fonctionne
la liaison pc xbt gt 5230 fonctionne
la liaison tsx3722 et xbt fonctionne sauf dans le cas de la modification de la valeur de Preset de la tempo
en second lieu c'est le driver Unitelway du tsx37 qui selon un ancien serait , dans certain cas , defaillant
merci
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 19 janv. 2018, 15:11
par JC87
Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit un problème de driver Unitelway. je pense plus prosaïquement à un problème de programmation. Il faudrait faire des captures d'écrans du code PL7 ainsi que de la déclaration de la variable dans Vijeo.
JC
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 19 janv. 2018, 16:56
par itasoft
Slts,
On s’autorise à penser que la variable Vijeo en question est une variable externe de l’équipement Unitelway à l’adresse absolue %MW5
et que dans l'automate les variables %MW4 %MW5 %MW6 ou %MD4 ou %MD5 ne sont pas déjà utilisées ailleurs
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Posté : 19 janv. 2018, 17:13
par josé
bonjour,
Sans parler de tempo,
on veut juste écrire la valeur de %MW5 depuis l'écran dans l'automate ?
J'ai bien compris ?