Page 2 sur 3
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 06 févr. 2017, 17:04
par Amarante
j'ai essayé, avec un condo mais le moteur ronronne et tourne à peine... Comme si un des enroulements n'était pas amimenté... J'ai utilisé un condo permanent de 50 microF et je suis sûr du câblage... En revanche il y a en tête un unistop de Leroy Somer et là par contre je ne suis pas sûr... Je sais qu'on peut les câbler en mono mais je ne suis pas sûr de mon adaptation ! De toute façon pour un tour à bois il vaut mieux le max de puissance...
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 06 févr. 2017, 19:08
par itasoft
slts,
pour avoir le couple constant et nominal, il faut un variateur qui s'alimente en mono et qui sort du triphasé , c'est pas plus compliqué que ça
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 06 févr. 2017, 21:12
par Amarante
Je vais essayer le M3 en mono... On verra ! Si vous voulez, je vous tiens au courant. En tout cas merci beaucoup pour vos réponses !
Bien cordialement !
Mathieu CROSSON
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 04:54
par maxpeigne
Amarante a écrit : ↑06 févr. 2017, 17:04J'ai utilisé un condo permanent de 50 microF et je suis sûr du câblage...
La formule magique dit que le condo doit être égal à 14 * In.
50µF parait beaucoup pour un moteur de 0.75kW...
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 06:39
par skip74
Il fut un temps il y avait des variateurs qui s'alimentaient soit en 230V triphasé soit en monophasé (on laissait alors L3 non raccordé): de mémoire c'étais les altivar 16... ca rajeunit hein
bon ils étaient prévu pour cela....
si tu fais ton essais, je pense que tu risque 2 soucis:
avoir un seuil de déclenchement en sous tension trop élevé ce qui ferait que si tu tire un petit peu sur ton moteur et avec une tension reseau faible: défaut
ne pas pouvoir tirer tout le couple moteur a plein vitesse... non respect de la loi U/F.
Après je jeu en vaut peut être la chandelle...
pour infos, il te le propose combien ce variateur?
A+
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 08:34
par chgui
skip74 a écrit : ↑07 févr. 2017, 06:39
c'étais les altivar 16...
Mince il y avait de la vie avant les ATV32!!! Incroyable!!! LOL!!!

Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 10:20
par Ulairi
skip74 a écrit : ↑07 févr. 2017, 06:39
Il fut un temps il y avait des variateurs qui s'alimentaient soit en 230V triphasé soit en monophasé (on laissait alors L3 non raccordé): de mémoire c'étais les altivar 16... ca rajeunit hein
Pour information, pour les ATV71, le haut de gamme chez Schneider (en remplacement des ATV58) ce sont aussi les mêmes références pour les alimentations mono 230V et tri 230V.
Par contre il y a un
déclassement sur les variateurs en monophasé : exemple pour un moteur 0,75 kW, prévoir un variateur ATV71HU15M3 (variateur pour moteur 1,5kW en alimentation tri 230V).
Après tout pour obtenir la tension continue de l'étage intermédiaire, on peut aussi bien utiliser un pont de diode mono (PD2) ou tri (PD3). La différence est dans le dimensionnement du condensateur. Le condensateur doit avoir une capacité supérieure en mono qu'en tri. D'où le déclassement.
FAQ Schneider : "Pourquoi les références de variateurs ATV61 et ATV71 sont identiques pour des entrées mono ou tri sous 200/240V ?"
http://www.schneider-electric.fr/fr/faq ... cale=fr_FR
Remarque : pour utiliser un ATV61 ou ATV71 en mono, il faut inhiber le défaut "Perte de phase réseau".
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 14:43
par Amarante
maxpeigne a écrit : ↑07 févr. 2017, 04:54
Amarante a écrit : ↑06 févr. 2017, 17:04J'ai utilisé un condo permanent de 50 microF et je suis sûr du câblage...
La formule magique dit que le condo doit être égal à 14 * In.
50µF parait beaucoup pour un moteur de 0.75kW...
C'est celle que j'ai utilisé : In=3,45A et 14x3,45=48.3 microF
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 14:56
par Amarante
skip74 a écrit : ↑07 févr. 2017, 06:39
si tu fais ton essais, je pense que tu risque 2 soucis:
avoir un seuil de déclenchement en sous tension trop élevé ce qui ferait que si tu tire un petit peu sur ton moteur et avec une tension reseau faible: défaut
ne pas pouvoir tirer tout le couple moteur a plein vitesse... non respect de la loi U/F.
Après je jeu en vaut peut être la chandelle...
pour infos, il te le propose combien ce variateur?
A+
Voilà ce que le gars me dit : Ce variateur tri 220V en alimentation fonctionne aussi en mono 220v sans incidence sur l'intensité et la puissance.
Testé en réel sur machines de production en remplacement d'anciens ATV 220V M2
Il m'en propose 80 ... frais de port compris !
Re: Un ATV312H075M3 en mono ?
Posté : 07 févr. 2017, 19:25
par itasoft
slts,
sur quel type de machine ?