Page 2 sur 2

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 29 sept. 2026, 10:36
par Autoreverse
Il en automate de base, roue codeuse à 0, pas d'extensions raccordées.

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 30 sept. 2026, 17:21
par Bruce33
Autoreverse a écrit : ↑12 sept. 2026, 23:08 [...] surtout qu'on ne peut pas tester la com avant comme sur les Mitsubishi FX.
Avec un PC qui dispose de Driver Manager et du driver Unitelway il est possible de tester la communication.
Driver Manager dispose d'un onglet XWAY Test, on l'on choisit le driver UNITELWAY, l'adresse par défaut 0.254.0 correspondant au port terminal de l'automate, on sélectionne Connecter puis Lancer pour exécuter la requête MIRROIR par défaut.
XWAY Test.png
XWAY Test.png (11.54 Kio) Vu 1430 fois
Il faut évidemment que le driver UNITELWAY soit correctement paramétré, en général il suffit juste de l'associer au bon port COM.

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 30 sept. 2026, 20:42
par Autoreverse
Merci, je vais tenter ça.

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 02 oct. 2026, 20:23
par Autoreverse
Je m'en doutais ça n'a pas marché, bien que cette fois le voyant TXD du câble clignotait (avant il n'y avait que le RXD qui clignotait).
Pas sûr que PL7-07 et le driver CH340 du câble usb chinois arrivent à communiquer ensemble.
Le câble Telemecanique 1031 est arrivé, je ferai le test ce weekend.

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 03 oct. 2026, 20:22
par Autoreverse
Pas mieux avec le TSXPCU1031, j'ai même l'impression que le pc ne le voit pas dans le gestionnaire de périphériques.
Ou alors un réglage n'est pas bon coté vitesse, parité, nombre de bits...
Ou un bug dans le cerveau de l'âne qui s'obstine à vouloir récupérer ce programme :lol:

Une photo de la bête :
TSX0731.jpg

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 04 oct. 2026, 17:38
par Autoreverse
J'ai retrouvé une vieille tour sous W98 (µP466MHz, ram 128Mo, DD6,3Go) qui fonctionne très bien.
Installé PL7-07 V4.0 et le driver Unitelway, le Xway test s'est bien déroulé et j'ai enfin pu récupérer le programme !
Prochain défi réécrire ce programme pour qu'il puisse tourner dans un autre automate (Crouzet Millenium ou Mitsubishi FX).

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 04 oct. 2026, 20:47
par itasoft
Slts,
Vu la taille y doit pas y avoir grand chose, Le plus simple est de le retaper,
sinon on peut l’exporter et l’importer sur un M221 en passant par TwidoSoft

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 04 oct. 2026, 23:55
par Autoreverse
Il y a 34 réseaux au total, dont 23 dans le programme principal et deux sous programmes.

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 05 oct. 2026, 05:19
par itasoft
Slts,
Si tu veux pas le retaper et le faire migrer vers un M221 il te faut :
-Le logiciel TwidoSoft
-Le logiciel soMachine Basic
-Un automate M221
Procédure :
-Dans le logiciel PL07win : Fichier / Exporter / Programme ASCII / fichier *.txt
-Dans le logiciel TwidoSoft ; Fichier / Nouveau / Programme / Importer / Programme ASCII / fichier *.txt
-Dans le logiciel TwidoSoft : Fichier / Enregistrer sous / Fichier *.TWD
-Dans logiciel soMachine Basic ; Fichier / Ouvrir / Fichier de projet TwidoSoft / *.twd
-Dans le logiciel soMachine Basic : Fichier / Enregistrer sous / Fichier *.smbp

Re: Lire le programme d'un TSX07 31

Posté : 05 oct. 2026, 20:31
par Autoreverse
Son remplaçant ne sera pas un Schneider.
Vu que c'est du ladder, le programme va sûrement finir dans un Mitsubishi FX, au moins ça évitera que n'importe qui aille y bricoler.