Bloc fifo control expert m580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 476
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Bloc fifo control expert m580

Message par elbarbudo »

Salut les gars je cherche une note explicative pour le bloc fifo

Et savoir s’il existe plusieurs types
Si oui dois je faire une mise à jour de la bibliothèque ?
Perso j’en ai qu’un seul mais qui ne me permet pas de voir l’évolution de ma valeur N ( le nombre de valeur qu’il y a dans ma liste )

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7840
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par itasoft »

slts,
on as pas Cette information ni l'accès au registre interne du FIFO , pour ça il faut se palucher son propre FIFO à la mano.
c'est ce que j'avais fait
--------------clic zoom--------------
01.JPG
Modifié en dernier par itasoft le 19 juil. 2026, 05:34, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 476
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par elbarbudo »

Ok je vais essayé
Sinon tu pourras m’envoyer la structure stp ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7840
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par itasoft »

le demander par mail itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 476
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par elbarbudo »

j'ai pris le bloc schneider

J'essayerais le tien plus tard

Seul problème , ma cellule d'éjection de produit est juste à coté de mon vérin , avec le temps de réaction cela m'éjecte le produit suivant

je vais essayé de mettre ma tache dans le fast sinon je devrais décaler ma cellule

Si ça peut aider qqun un jour qui à le même cas de figure en fait ,j'ai un convoyeur avec une cellule qui me détecte tous les produits juste après j'ai un profilomètre qui me détecte les produits NC et ensuite un convoyeur avec une cellule d'éjection

c'est pour cela que j'ai utilisé le fifo , ça me semble le plus adapté

Dans le get j'ai la cellule d'éjection , dans le x l'info "produit non conforme" et dans le set , la cellule qui me détecte tous les produits
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7840
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par itasoft »

Slts,
Disons que je me suis paluché mon FIFO pour afficher sur le IHM le contenu du registre et le nombre d’éléments en attente, sinon si pas besoin de ça , utiliser le FIFO Schneider
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 476
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par elbarbudo »

Bon bah je m’en sors pas du tout
Si qqun peut m’aider ca serait cool 😅

Je prendrais le temps d’expliquer mon installation
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 476
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par elbarbudo »

Est ce que le problème pourrait être que entre ma cellule set ( d’écriture ) et de get ( lecture ) j’ai plusieurs produit qui passe ?
Devrais je faire en sorte que ma cellule get soit juste après le premier produit qui soit passer devant ma cellule set ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7840
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par itasoft »

comprends rien, faire un dessin de l'installation
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2290
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Bloc fifo control expert m580

Message par JC87 »

Bonjour,

Une pile ne suffit pas, il faut aussi un codeur ou un moyen sur le convoyeur pour savoir ou sont les produits et notamment celui qu'il faut éjecter. Il faut un schéma de l'installation comme dit Itasoft.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre