Bloc fifo control expert m580
Bloc fifo control expert m580
Salut les gars je cherche une note explicative pour le bloc fifo
Et savoir s’il existe plusieurs types
Si oui dois je faire une mise à jour de la bibliothèque ?
Perso j’en ai qu’un seul mais qui ne me permet pas de voir l’évolution de ma valeur N ( le nombre de valeur qu’il y a dans ma liste )
Merci
Et savoir s’il existe plusieurs types
Si oui dois je faire une mise à jour de la bibliothèque ?
Perso j’en ai qu’un seul mais qui ne me permet pas de voir l’évolution de ma valeur N ( le nombre de valeur qu’il y a dans ma liste )
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7840
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Bloc fifo control expert m580
slts,
on as pas Cette information ni l'accès au registre interne du FIFO , pour ça il faut se palucher son propre FIFO à la mano.
c'est ce que j'avais fait
--------------clic zoom--------------
on as pas Cette information ni l'accès au registre interne du FIFO , pour ça il faut se palucher son propre FIFO à la mano.
c'est ce que j'avais fait
--------------clic zoom--------------
Modifié en dernier par itasoft le 19 juil. 2026, 05:34, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Bloc fifo control expert m580
Ok je vais essayé
Sinon tu pourras m’envoyer la structure stp ?
Sinon tu pourras m’envoyer la structure stp ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7840
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Bloc fifo control expert m580
le demander par mail itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Bloc fifo control expert m580
j'ai pris le bloc schneider
J'essayerais le tien plus tard
Seul problème , ma cellule d'éjection de produit est juste à coté de mon vérin , avec le temps de réaction cela m'éjecte le produit suivant
je vais essayé de mettre ma tache dans le fast sinon je devrais décaler ma cellule
Si ça peut aider qqun un jour qui à le même cas de figure en fait ,j'ai un convoyeur avec une cellule qui me détecte tous les produits juste après j'ai un profilomètre qui me détecte les produits NC et ensuite un convoyeur avec une cellule d'éjection
c'est pour cela que j'ai utilisé le fifo , ça me semble le plus adapté
Dans le get j'ai la cellule d'éjection , dans le x l'info "produit non conforme" et dans le set , la cellule qui me détecte tous les produits
J'essayerais le tien plus tard
Seul problème , ma cellule d'éjection de produit est juste à coté de mon vérin , avec le temps de réaction cela m'éjecte le produit suivant
je vais essayé de mettre ma tache dans le fast sinon je devrais décaler ma cellule
Si ça peut aider qqun un jour qui à le même cas de figure en fait ,j'ai un convoyeur avec une cellule qui me détecte tous les produits juste après j'ai un profilomètre qui me détecte les produits NC et ensuite un convoyeur avec une cellule d'éjection
c'est pour cela que j'ai utilisé le fifo , ça me semble le plus adapté
Dans le get j'ai la cellule d'éjection , dans le x l'info "produit non conforme" et dans le set , la cellule qui me détecte tous les produits
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7840
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Bloc fifo control expert m580
Slts,
Disons que je me suis paluché mon FIFO pour afficher sur le IHM le contenu du registre et le nombre d’éléments en attente, sinon si pas besoin de ça , utiliser le FIFO Schneider
Disons que je me suis paluché mon FIFO pour afficher sur le IHM le contenu du registre et le nombre d’éléments en attente, sinon si pas besoin de ça , utiliser le FIFO Schneider
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Bloc fifo control expert m580
Bon bah je m’en sors pas du tout
Si qqun peut m’aider ca serait cool
Je prendrais le temps d’expliquer mon installation
Si qqun peut m’aider ca serait cool
Je prendrais le temps d’expliquer mon installation
Re: Bloc fifo control expert m580
Est ce que le problème pourrait être que entre ma cellule set ( d’écriture ) et de get ( lecture ) j’ai plusieurs produit qui passe ?
Devrais je faire en sorte que ma cellule get soit juste après le premier produit qui soit passer devant ma cellule set ?
Devrais je faire en sorte que ma cellule get soit juste après le premier produit qui soit passer devant ma cellule set ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7840
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Bloc fifo control expert m580
comprends rien, faire un dessin de l'installation
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2290
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Bloc fifo control expert m580
Bonjour,
Une pile ne suffit pas, il faut aussi un codeur ou un moyen sur le convoyeur pour savoir ou sont les produits et notamment celui qu'il faut éjecter. Il faut un schéma de l'installation comme dit Itasoft.
JC
Une pile ne suffit pas, il faut aussi un codeur ou un moyen sur le convoyeur pour savoir ou sont les produits et notamment celui qu'il faut éjecter. Il faut un schéma de l'installation comme dit Itasoft.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."