PID_INT - SP_MMI

Message par Tartuffe »

Bonjour,

Dans le PID_INT, j'ai du mal à comprendre la différence entre le SP et le SP_MMI.

La doc dit que le SP_MMI sert à donner la consigne depuis un IHM, mais ne je vois pas en quoi l'IHM ne pourrait pas écrire directement dans le SP .
Aussi je ne comprends pas comment le PID_INT sait laquelle des deux consignes il doit appliquer s'il y a une valeur différente dans les deux SP.


Merci pour vox lumières.
:idea:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7838
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par itasoft »

slts,
ignorer ce paramétre, c'est reservé à une application IHM à acheter à part
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Tartuffe
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 06 févr. 2025, 09:22

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par Tartuffe »

Le problème est qu'il s'agit d'un programme existant et que ces paramètres sont utilisés,
je dois en faire le revamping et le client me demande de remplacer tous les PID_INT par des PIDFF.
Il faut donc je je comprenne bien quoi en faire.

J'ai bien envie de remplacer tous les SP_MMI et PV_MMI par les SP PV du PIDFF mais je ne suis pas sûre de mon coup...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7838
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par itasoft »

Actuellemnt ya une application PID sur un IHM ?
si oui alors Ça veut dire que la consigne arrive depuis le IHM, donc il faut modifier aussi dans l’application IHM pour envoyer la consigne dans PIDFF_SP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Tartuffe
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 06 févr. 2025, 09:22

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par Tartuffe »

Non, l'IHM est un XBTGT7340 sous Vijeo, les variables IHM permettant de gérer le PID sont de simples %MW qui pointent dans l'automate, puis qui sont recopiées dans les *_MMI par programme.

En fait, la machine a déjà été revampée dans le passé et il reste plein de vestiges du tout premier programme qui a été adapté à l'arrache. J'essaye de virer autant que possible ce qui est obsolète.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7838
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par itasoft »

Ça veut dire que actuellement le PID_INT_SP n’est pas utilisé alors,
La consigne doit arriver soit sur SP soit sur SP_MMI
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Tartuffe
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 06 févr. 2025, 09:22

Re: PID_INT - SP_MMI

Message par Tartuffe »

Parfait, alors je vais faire un peu de ménage dans le programme.

Merci beaucoup