Bonjour,
j'ai installé un M221 pour lire dans d'autre automate via le scrutateur E/S, ca fonctionne mais j'ai régulièrement un figeage, sur le M221, des bits lus
je dois réinitialisé le M221 pour que sa rentre dans la normal
Quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
merci, par avance, de vos réponses
Problème de com M221 en Modbus
Re: Problème de com M221 en Modbus
Salut,Targatte a écrit : ↑22 juin 2026, 11:15 Bonjour,
j'ai installé un M221 pour lire dans d'autre automate via le scrutateur E/S, ca fonctionne mais j'ai régulièrement un figeage, sur le M221, des bits lus
je dois réinitialisé le M221 pour que sa rentre dans la normal
Quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
merci, par avance, de vos réponses
C'est normal : il n'y a qu'un seul client Modbus sur le port Ethernet : Si tu as un équipement qui ne répond pas, la comm s'arrête, et il faut la réinitialiser.
Utiliser un 221 comme concentrateur : c'est pas cher, mais c'est pas fait pour.... Vu le prix , il ne faut pas trop en demander. C'est plutot du 251 qu'il faut utiliser comme concentrateur