tesys island

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 457
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

tesys island

Message par elbarbudo »

Salut

Je vais mettre en service un tesys island , mais je me demande concrètement quels sont les avantages de ce système si l'on compare ça à un départ moteur classique , est ce que ça vaut le coup financièrement parlant , si qqun à déjà eu à en mettre en place je veux bien son avis
seb76
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: tesys island

Message par seb76 »

Salut,

Les avantages principaux :
- Protections électriques (pertes de phase, déséquilibre de phase, défaut terre...)
- Protections moteurs (surcharge, blocage rotor, démarrage trop long, nombre de démarrage...
- Gestion modes de marche (auto, manu via ETOR),
- Mesures énergétiques,
- Compteurs horaires,
- Statistiques d'utilisation,
-...
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 457
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tesys island

Message par elbarbudo »

Par contre si je veux remplacer un ancien départ moteur avec un contacteur sur lequel il y avait un bloc auxiliaire avec des no et des nc je l’ai dans le baba ?
seb76
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: tesys island

Message par seb76 »

C'est pas faux !
Il existe une carte d'E/S TOR, mais dans cas, il faut que tu fasses la recopie de l'état du contacteur dans l'automate :(
Modifié en dernier par seb76 le 22 avr. 2026, 13:14, modifié 1 fois.
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 457
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tesys island

Message par elbarbudo »

Ce qui est bien avec schneider c’est que tu as toujours des surprises 😁
seb76
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: tesys island

Message par seb76 »

Sur les départs communicants des autres fabricants, tu peux facilement ajouter des blocs auxiliaires qui ont 20 ans ? :lol:
Bah pas sur Schneider ... comme les autres
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 457
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tesys island

Message par elbarbudo »

je ne connais pas trop les autres

mais je veux dire que c'est qque chose de très commun , ils auraient pu faire qque chose

comme le dtm qu'on télécharge sur le site , une fois intégrés à control expert on à que le choix du modbus tcp...
seb76
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: tesys island

Message par seb76 »

elbarbudo a écrit : 22 avr. 2026, 13:14 je ne connais pas trop les autres

mais je veux dire que c'est qque chose de très commun , ils auraient pu faire qque chose

comme le dtm qu'on télécharge sur le site , une fois intégrés à control expert on à que le choix du modbus tcp...
Ils auraient pu, comme les autres !
Tu n'as le choix que en Modbus sur le DTM Control Expert. Tu voulais quoi d'autres ?
Modifié en dernier par seb76 le 22 avr. 2026, 13:25, modifié 1 fois.
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 457
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tesys island

Message par elbarbudo »

ethernet/ip
seb76
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 juil. 2022, 16:10

Re: tesys island

Message par seb76 »

elbarbudo a écrit : 22 avr. 2026, 13:24ethernet/ip
Effectivement, la tête est compatible Modbus TCP et EtherNet/IP, alors que le DTM n'est que Modbus TCP.
Pourquoi vouloir se forcer à utiliser EtherNet/IP vs. Modbus TCP ?
Répondre