Re: NTSNEC1200

Message par Bruce33 »

elbarbudo a écrit : 27 mars 2026, 17:03 ok ,merci ,j'ai tout essayé je crains malheureusement que c'est pas possible ....
Si, c'est possible.
Tu n'es probablement pas placé au bon endroit.
Il faut ouvrir le DTM (pas le processeur ou le module NOC) et sélectionner la connexion "Read Input / Write Output Data" qui est créée par défaut.

Et oui, il y a une page web embarquée dans la tête de station Edge I/O.
Pour les cordons ABE7, je ne sais pas.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 948
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: NTSNEC1200

Message par Bruce33 »

2026-03-27 18_46_03-EdgeIO_PointToPoint.png
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: NTSNEC1200

Message par elbarbudo »

Ok super cool
Merci beaucoup je testerais lundi
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: NTSNEC1200

Message par elbarbudo »

C’est quand même fou avec Schneider j’ai l’impression qu’ils ne font que reculer

Avec les stb Si on utilisait le DTM de configuration intégré, on pouvait modifier le mode de diffusion mais avec edge i/o , nn il faut passer par le eds

Et je ne parle pas de operator terminal expert par rapport à vijeo qui est un recul en arrière
Je n’y comprends rien avec eux

Je vais me mettre au Siemens j’espère que c’est pas aussi illogique 😑😑😑😑
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 948
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: NTSNEC1200

Message par Bruce33 »

Je ne suis de cet avis concernant Edge I/O.
A part ce problème de sélection d'unicast, qu'est-ce qui est en recul ?
Edge I/O a beaucoup d'atouts par rapport aux vieux STB.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Schneider Electric est aussi long à développer et à commercialiser cette nouvelle gamme.

Avec l'omniprésence du réseau Ethernet, l'utilisation de bons switchs industriels est indispensable.
Dans ce cas, le multicast n'est pas un problème (il faut quand même paramétrer les équipements correctement).
Toutefois j'espère que l'absence du choix d'unicast pour les entrées est un oubli et que ce sera corrigé dans la prochaine version du DTM.
Si c'est un point bloquant pour vous, il ne faut pas hésiter à le dire à Schneider Electric.

L'utilisation du fichier EDS est beaucoup moins confortable que le DTM de configuration.
Notamment pour la structure des données.
Avec Edge I/O et son DTM d'intégration, la structure des données est plus riche et plus claire qu'avec le STB.
Les valeurs des entrées/sorties tout ou rien sont de type EBOOL, ce qui autorise le forçage direct dans l'automate (impossible avec le STB).
Et des variables sont prévues pour le forçage des voies analogiques.
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: NTSNEC1200

Message par elbarbudo »

Oui j’avoue que le edge i.o est bien mieux que le stb si on mets de côté ce soucis de multicast
Mais par contre on me fera pas croire que ote est mieux que vijeo 😊😊
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: NTSNEC1200

Message par elbarbudo »

Mais pour en revenir au choix de modbus tcp ou ethernet/ip
Quels sont les arguments qui font que l’on choisisse l’un ou l’autre ?