Lecture informations carte entrée TOR M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Pilouuu
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2024, 17:57

Lecture informations carte entrée TOR M340

Message par Pilouuu »

Bonjour, j'ai un automate M340 avec une carte d'entree DDI3202K. J'ai correctement câblé les entrées sur la carte, je vois bien les bits varier dans l'application en fonction de l'état des entrées.

Ma question est la suivante, existe t'il directement un mot double ou deux mots dans lequel est stocké l'état des 32 entrées ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Lecture informations carte entrée TOR M340

Message par itasoft »

MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.1.0:32,DINT0);
ou
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0);
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.16:16,%MW1);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Pilouuu
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 25 oct. 2024, 17:57

Re: Lecture informations carte entrée TOR M340

Message par Pilouuu »

Merci beaucoup
Répondre