Bonjour, j'ai un automate M340 avec une carte d'entree DDI3202K. J'ai correctement câblé les entrées sur la carte, je vois bien les bits varier dans l'application en fonction de l'état des entrées.
Ma question est la suivante, existe t'il directement un mot double ou deux mots dans lequel est stocké l'état des 32 entrées ?
Lecture informations carte entrée TOR M340
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lecture informations carte entrée TOR M340
MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.1.0:32,DINT0);
ou
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0);
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.16:16,%MW1);
ou
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0);
MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.16:16,%MW1);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Lecture informations carte entrée TOR M340
Merci beaucoup