Probleme dans Wago Ethernet Settings

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Répondre
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Probleme dans Wago Ethernet Settings

Message par skywizzy »

Bonjour,

Je voulais me connecté au wago avec le cable USB pour changer sont IP. Apres installation de Wago Ethernet Settings et du driver de cable USB j'ai pu me connecter au wago. Probleme je n'est pas l'onglet network et je ne peut rien modifier ?

Avez vous une idée ? Merci
Fichiers joints
wago.png
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Probleme dans Wago Ethernet Settings

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Peut-être à cause d'une version trop ancienne de WAGO Ethernet Settings... Quelle est votre version ?
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Probleme dans Wago Ethernet Settings

Message par dpo »

de mémoire si c'est un PFC
tu peux forcer l'ip par défaut
mettre sur stop
appuyrer 8 sec sur mini bouton RST (en haut) jusqu'à led sys clignote >> ip = 192.168.1.17
tu peux alors attraper l'automate avec ton PC en 192.168.1.xxx et navigateur web et changer son IP
skywizzy
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 13 févr. 2019, 11:32

Re: Probleme dans Wago Ethernet Settings

Message par skywizzy »

J'ai fini par réinstaller le soft et l'onglet est apparu certainement un problème d'installation du soft merci a vous
Répondre