salut à tous,dans un automate tsx micro 3721,muni d'une carte PCMCIA FLASH EEPROM YCP MFP 128,le programme est-il contenu dans la carte pcmcia?
aussi,l'automate est muni d'une carte de communication FIPWAY TSX FPP 20,peut on changer l'adresse de la station automate {x,y}SYS,a partir des commutateurs sur la carte,sans changer le programme?
role d'une PCMCIA card dans un automate tsx micro
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: role d'une PCMCIA card dans un automate tsx micro
slts,
OUI aux deux questions
OUI aux deux questions
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: role d'une PCMCIA card dans un automate tsx micro
salut tout le monde,merci pour la réponse itasoft.