Problème automate Tia portal
Problème automate Tia portal
Bonjour à tous,
j'aurais aimer un peu d'aide..
je suis en formation, et j'utilise tia portal sur un automate siemens s7_1200.
J'aurais voulu piloter une sortie simplement, et en utilisant les blocs ladder j'active juste ma sortie.
En mode simulation je vois que ça fonctionne mais en réalité elle ne s'allume pas et du coup est toujours à 0.
je précise que je viens rajouter mon réseau sur un programme déjà existant. Je rajoute juste une fonction, mais j'aurais déjà voulu savoir pourquoi ma sortie ne fonctionne pas avec le schéma bloc ladder.
(la sortie fonctionne bien car lorsque on l'a force, elle s'allume).
merci de votre aide
j'aurais aimer un peu d'aide..
je suis en formation, et j'utilise tia portal sur un automate siemens s7_1200.
J'aurais voulu piloter une sortie simplement, et en utilisant les blocs ladder j'active juste ma sortie.
En mode simulation je vois que ça fonctionne mais en réalité elle ne s'allume pas et du coup est toujours à 0.
je précise que je viens rajouter mon réseau sur un programme déjà existant. Je rajoute juste une fonction, mais j'aurais déjà voulu savoir pourquoi ma sortie ne fonctionne pas avec le schéma bloc ladder.
(la sortie fonctionne bien car lorsque on l'a force, elle s'allume).
merci de votre aide
- maxpeigne
- Dieu du process

- Messages : 773
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Problème automate Tia portal
Bonjour,
Le FC dans lequel tu as ajouter ton réseau est bien appelé dans l'OB1?
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: Problème automate Tia portal
comment je peux vérifier ça ?
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème automate Tia portal
Salut !
commence par le début, post ce que tu as programmé que l'on puisse regarder
commence par le début, post ce que tu as programmé que l'on puisse regarder
Modifié en dernier par philou77 le 05 nov. 2020, 11:56, modifié 1 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Daviddu90
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 135
- Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
- Localisation : Territoire de Belfort
- Contact :
Re: Problème automate Tia portal
Hi,
Envoi le programme comme dit plus haut
, ou un screenshot...
David
Envoi le programme comme dit plus haut
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
https://www.dpiautom.com/
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Problème automate Tia portal
A tout hasard, la cpu est bien en run ?
Re: Problème automate Tia portal
Yes le cpu est bien en run... j'ai réussi a la faire fonctionner. mais impossible de faire marcher une sortie dans une fonction spécifiques. Toutes les fonctions permettent de faire fonctionner ma sortie 0, sauf une. et je ne sais toujours pas pourquoi ..
Re: Problème automate Tia portal
Ta sortie est bien écrite qu'une seule fois dans ton programme?
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème automate Tia portal
On s'autorise à penser que plusieurs fonctions qui tournent en même temps pilotent la sortie 0 !
Cela revient à écrire plusieurs fois la sortie 0, donc la dernière qui écrit à raison !
place des sorties différentes sur chaque fonction, ou bien ne scrute qu'une fonction !! pour commencer!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 