Intégration automates dans projet global
Intégration automates dans projet global
Bonjour,
Je débute sur Siemens et TIA Portal et je me pose quelques questions vis à vis du réseau OPC entre les différents automates Siemens.
Je suis plus adepte du Schneider.
Donc j'utilise de l'OPC DA entre mes automates et supervision.
Sur un site je vais mettre 2 automate S7-1500.
Je me pose la question, si un jour je dois rajouter un automate S7 sur le réseau, faut-il obligatoirement l'intégrer à mon projet précédent pour y effectuer les liaisons S7 dans la partie "Appareils et réseaux"? Ou bien il y a une autre façon?
Car en Schneider cette partie de gestion de réseau OPC est gérée dans un logiciel à part "Outils de configuration OPC". Du coup on peut intégrer un nouvel automate sans toucher aux autres projets.
Merci de votre aide
Je débute sur Siemens et TIA Portal et je me pose quelques questions vis à vis du réseau OPC entre les différents automates Siemens.
Je suis plus adepte du Schneider.
Donc j'utilise de l'OPC DA entre mes automates et supervision.
Sur un site je vais mettre 2 automate S7-1500.
Je me pose la question, si un jour je dois rajouter un automate S7 sur le réseau, faut-il obligatoirement l'intégrer à mon projet précédent pour y effectuer les liaisons S7 dans la partie "Appareils et réseaux"? Ou bien il y a une autre façon?
Car en Schneider cette partie de gestion de réseau OPC est gérée dans un logiciel à part "Outils de configuration OPC". Du coup on peut intégrer un nouvel automate sans toucher aux autres projets.
Merci de votre aide
Re: Intégration automates dans projet global
Bonjour,
Pour répondre à ta question. Lorsque tu veux faire un échange entre deux automates siemens, tu as bien nombre de solution à ta disposition. Tu peux réaliser des échanges entre 2 automates avec 2 projet differents et heureusement sinon je te laisse imaginer la taille des projets certaine fois.
Selon ton application, veille à utiliser les bons bloc de communication.
Bonne journée
Pour répondre à ta question. Lorsque tu veux faire un échange entre deux automates siemens, tu as bien nombre de solution à ta disposition. Tu peux réaliser des échanges entre 2 automates avec 2 projet differents et heureusement sinon je te laisse imaginer la taille des projets certaine fois.
Selon ton application, veille à utiliser les bons bloc de communication.
Bonne journée
Re: Intégration automates dans projet global
Merci de ton retour mais c'est pas de la com inter automate que je veux faire mais plus comment faire un projet communication OPC avec plusieurs automate.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Intégration automates dans projet global
Bonsoir,
Les S7-1500 intègrent un OPC UA en option depuis peu. De ce que j'ai compris ça se limite à des cases à cocher dans la configuration matérielle et au niveau des données accessibles et à priori il n'y a pas besoin de mettre tous le monde dans le même projet. Je ne sais pas si tu déjà ton serveur OPC mais si ce n'est pas le cas c'est une solution qui me semble intéressante dans le sens ou tu élimine une couche logicielle.
JC
Les S7-1500 intègrent un OPC UA en option depuis peu. De ce que j'ai compris ça se limite à des cases à cocher dans la configuration matérielle et au niveau des données accessibles et à priori il n'y a pas besoin de mettre tous le monde dans le même projet. Je ne sais pas si tu déjà ton serveur OPC mais si ce n'est pas le cas c'est une solution qui me semble intéressante dans le sens ou tu élimine une couche logicielle.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Intégration automates dans projet global
Oui j'ai bien vu que les S7-1500 intègrent maintenant un serveur OPC UA. C'est bien ce que je pensais, du coup c'est plus simple pour la partie OPC.
Sauf que moi j'ai un impératif dans mon projet c'est d'avoir de l'OPC DA. Et ça c'est non négociable.
Sauf que moi j'ai un impératif dans mon projet c'est d'avoir de l'OPC DA. Et ça c'est non négociable.
JC87 a écrit : ↑18 févr. 2019, 18:13 Bonsoir,
Les S7-1500 intègrent un OPC UA en option depuis peu. De ce que j'ai compris ça se limite à des cases à cocher dans la configuration matérielle et au niveau des données accessibles et à priori il n'y a pas besoin de mettre tous le monde dans le même projet. Je ne sais pas si tu déjà ton serveur OPC mais si ce n'est pas le cas c'est une solution qui me semble intéressante dans le sens ou tu élimine une couche logicielle.
JC
Re: Intégration automates dans projet global
Bonjour,
Tu peux parfaitement interroger un S7-1500 en OPC DA, nul besoin d'utiliser l'OPC UA intégré.
C'est effectivement un système de licence que tu déclare avoir aquis, ca se passe dans les propriétés de la CPU.
Tu peux parfaitement interroger un S7-1500 en OPC DA, nul besoin d'utiliser l'OPC UA intégré.
C'est effectivement un système de licence que tu déclare avoir aquis, ca se passe dans les propriétés de la CPU.
Re: Intégration automates dans projet global
Merci de ton retour jll
Effectivement ma communication OPC DA fonctionne, pas de soucis là dessus.
Ma question est plus sur comment faire pour utiliser un seul serveur OPC avec 2 automates sur 2 projets différents?
Effectivement ma communication OPC DA fonctionne, pas de soucis là dessus.
Ma question est plus sur comment faire pour utiliser un seul serveur OPC avec 2 automates sur 2 projets différents?
Re: Intégration automates dans projet global
Dans chaque projet tu peux déclarer une liaison S7 avec un partenaire non spécifié, et en indiquant simplement l'adresse IP de ton serveur OPC.
Ne pas oublier dans les propriétés de la CPU de permettre l'échange par GET/PUT.
J'avais fait comme ca dans un projet avec une partie sous Step 7 v5.5, une autre en Tia portal, et il fallait que tout le monde discute avec un serveur OPC.
Ne pas oublier dans les propriétés de la CPU de permettre l'échange par GET/PUT.
J'avais fait comme ca dans un projet avec une partie sous Step 7 v5.5, une autre en Tia portal, et il fallait que tout le monde discute avec un serveur OPC.
Re: Intégration automates dans projet global
Ah super merci beaucoup j'essayerais
jll a écrit : ↑27 févr. 2019, 11:08 Dans chaque projet tu peux déclarer une liaison S7 avec un partenaire non spécifié, et en indiquant simplement l'adresse IP de ton serveur OPC.
Ne pas oublier dans les propriétés de la CPU de permettre l'échange par GET/PUT.
J'avais fait comme ca dans un projet avec une partie sous Step 7 v5.5, une autre en Tia portal, et il fallait que tout le monde discute avec un serveur OPC.