lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par ADEL »

bonjour a tous
j'installé un module d'ntree analogique SM 331 AI8bit 331-7KF02-OABO pour lecture des thermocouple type K, j'utilise un block scale pour mise en échelle avec HI-LIM 1250 et LO-LIM -200.
Mais le résultat de lecture ne pas logique.

merci d'avance
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par JC87 »

Bonjour,

C'est normal, avec un thermocouple la valeur est représentée directement en 1/10eme de degrés. Pour un thermocouple K la plage nominale va de -2700 à 13720 en décimal soit de -270,0 °C à 1372,0°C.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ADEL
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 12 août 2017, 11:57

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par ADEL »

bonjour.

j'essaye avec un plage de -2700 à 13720 mais il n'a pas une résultat logique.
cablage
cablage
type K
type K
sacle
sacle
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par JC87 »

Bonjour,

Il ne faut pas utiliser SCALE, la mesure est directe je te l'ai dit ! dans ton exemple, ta température c'est tout simplement 24,3 °C. Tu prend ton PEW tu fait un INT_TO_DINT puis un DINT_TO_REAL et pour finir tu divise ce REAL par 10 et c'est tout.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ADEL
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 12 août 2017, 11:57

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par ADEL »

bonjour,
Merci Mr JC87 pour votre données .
tout va bien :)
rahmimi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 13 sept. 2017, 00:28

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par rahmimi »

salut adel donc je peut acheter une thermocouple k et brancher avec module entrée analogique
demoniakdu59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 17 juin 2016, 23:40

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par demoniakdu59 »

@rahmimi oui c'est ca
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: lecture entrée analogique ( thermocouple )

Message par Ulairi »

rahmimi a écrit : 13 sept. 2017, 00:41 salut adel donc je peut acheter une thermocouple k et brancher avec module entrée analogique
Uniquement si l'entrée analogique en question peut être configurée pour accepter un thermocouple K.

Pas question d'utiliser une entrée analogique classique "en tension" ou "en courant" pour une telle utilisation.

Voir les spécifications de sa carte d'entrées analogiques.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)