Je ne suis de cet avis concernant Edge I/O.
A part ce problème de sélection d'unicast, qu'est-ce qui est en recul ?
Edge I/O a beaucoup d'atouts par rapport aux vieux STB.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Schneider Electric est aussi long à développer et à commercialiser cette nouvelle ...
948 résultats trouvés
- 28 mars 2026, 00:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
- 27 mars 2026, 18:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
- 27 mars 2026, 17:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
Re: NTSNEC1200
ok ,merci ,j'ai tout essayé je crains malheureusement que c'est pas possible ....
Si, c'est possible.
Tu n'es probablement pas placé au bon endroit.
Il faut ouvrir le DTM (pas le processeur ou le module NOC) et sélectionner la connexion "Read Input / Write Output Data" qui est créée par défaut ...
- 27 mars 2026, 15:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
Re: NTSNEC1200
Configurer l'îlot Edge I/O NTS.
Exporter le fichier EDS (en lui donnant un nom significatif).
Ajouter le fichier EDS à la bibliothèque puis mettre à jour le catalogue DTM.
Sur le module EtherNet/IP du votre choix, ajouter le DTM créé à partir de l'import du fichier EDS.
Paramétrer la connexion ...
Exporter le fichier EDS (en lui donnant un nom significatif).
Ajouter le fichier EDS à la bibliothèque puis mettre à jour le catalogue DTM.
Sur le module EtherNet/IP du votre choix, ajouter le DTM créé à partir de l'import du fichier EDS.
Paramétrer la connexion ...
- 27 mars 2026, 08:17
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 228
Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Modbus Doctor est à la version 2.10 sur le site officiel .
Ce n'est pas Modbus Doctor qui utilise le code fonction 0x41.
Donc la présence de réponses avec ce code fonction suggère que c'est le même "port" interne qui communique avec le dongle 4G et la liaison série.
J'ai trouvé un projet d ...
Ce n'est pas Modbus Doctor qui utilise le code fonction 0x41.
Donc la présence de réponses avec ce code fonction suggère que c'est le même "port" interne qui communique avec le dongle 4G et la liaison série.
J'ai trouvé un projet d ...
- 27 mars 2026, 01:10
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 228
Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Voici les reponses suite a erreur:
Invalid Answer 00 00 00 00 00 03 01 83 04 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 27 F6 02 28 3C 06 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 3F AC 02 3F B0 09 00
La première réponse semble indiquer un échec de lecture par la ...
- 27 mars 2026, 00:43
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 228
Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Bonjour,
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
- 26 mars 2026, 23:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
Re: NTSNEC1200
On peut générer le fichier EDS à partir la tête de station dans le DTM EdgeIOEIP.
2026-03-26 23_07_31-Export as EDS.png
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l ...
2026-03-26 23_07_31-Export as EDS.png
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l ...
- 24 mars 2026, 19:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
- Réponses : 2
- Vues : 167
Re: %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
Bonjour,
En lisant ainsi :
Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est ...
En lisant ainsi :
Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est ...
- 23 mars 2026, 19:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 17
- Vues : 611
Re: NTSNEC1200
Bonjour,
Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différente d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration ...
Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différente d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration ...