Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Une histoire de front montant
Réponses : 6
Vues : 1323

Re: Une histoire de front montant

pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
par ProfnovA
20 juin 2026, 17:30
Forum : Siemens
Sujet : Indexation de variables dans DB
Réponses : 3
Vues : 1735

Re: Indexation de variables dans DB

TIA portal est suffisamment puissant pour faire des types de données, des tableaux de types de données, des tableaux de tableaux de types de données, etc. Le plus beau dans tout ça est qu'une simple affectation suffit à copier une structure potentiellement très complexe dans une autre...
Il faut ...
par ProfnovA
15 juin 2026, 19:32
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Réponses : 4
Vues : 1373

Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix

Je n'avais pas compris ton problème jusqu'au bout mais effectivement, lorsqu'elles sont déclarées en 1oo2, il n'y a qu'un seule entrée a utiliser dans le programme safety car en cas de discordance la carte passera en défaut. Ne pas oublier l'acquittement global et la fonction de réintégration des ...
par ProfnovA
14 juin 2026, 11:54
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Siemens Unified - Zone de liste
Réponses : 9
Vues : 2507

Re: Siemens Unified - Zone de liste

Pas compris le micmac autour de ce post:

- la zone de liste (listbox) permet de sélectionner plusieurs éléments, tu as donc 1 bit pour élément dans ton mot
- si tu veux une liste déroulante, il faut utiliser l'objet (symbolic io field) ou là tu peux associer un entier à une seule valeur de la liste ...
par ProfnovA
09 juin 2026, 14:48
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Réponses : 4
Vues : 1373

Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix

les entrées double canal, c'est
0-4
1-5
2-6
3-7

d'ou vient ton 24V , externe ou des signaux VS? ne pas oublier de sélectionner la bonne source.
si tu utilises 2-6, il faut aussi utiliser VS2-VS6

Sinon tu peux câbler en 1oo1 et utiliser un bloc de programme pour surveiller l'état.
par ProfnovA
07 mai 2026, 10:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Réponses : 8
Vues : 2249

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

est-ce la même alim 24V pour les capteurs? Sont-ce des 2, 3 ou 4 fils?
par ProfnovA
06 mai 2026, 15:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Timer PL7_3_TIMER dans M340
Réponses : 1
Vues : 712

Re: Timer PL7_3_TIMER dans M340

Début de réponse ici:

viewtopic.php?t=4304