604 résultats trouvés

par ProfnovA
15 juin 2026, 19:32
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Réponses : 4
Vues : 264

Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix

Je n'avais pas compris ton problème jusqu'au bout mais effectivement, lorsqu'elles sont déclarées en 1oo2, il n'y a qu'un seule entrée a utiliser dans le programme safety car en cas de discordance la carte passera en défaut. Ne pas oublier l'acquittement global et la fonction de réintégration des ...
par ProfnovA
14 juin 2026, 11:54
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Siemens Unified - Zone de liste
Réponses : 9
Vues : 379

Re: Siemens Unified - Zone de liste

Pas compris le micmac autour de ce post:

- la zone de liste (listbox) permet de sélectionner plusieurs éléments, tu as donc 1 bit pour élément dans ton mot
- si tu veux une liste déroulante, il faut utiliser l'objet (symbolic io field) ou là tu peux associer un entier à une seule valeur de la liste ...
par ProfnovA
09 juin 2026, 14:48
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Réponses : 4
Vues : 264

Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix

les entrées double canal, c'est
0-4
1-5
2-6
3-7

d'ou vient ton 24V , externe ou des signaux VS? ne pas oublier de sélectionner la bonne source.
si tu utilises 2-6, il faut aussi utiliser VS2-VS6

Sinon tu peux câbler en 1oo1 et utiliser un bloc de programme pour surveiller l'état.
par ProfnovA
07 mai 2026, 10:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Réponses : 8
Vues : 767

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

est-ce la même alim 24V pour les capteurs? Sont-ce des 2, 3 ou 4 fils?
par ProfnovA
06 mai 2026, 15:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Timer PL7_3_TIMER dans M340
Réponses : 1
Vues : 300

Re: Timer PL7_3_TIMER dans M340

Début de réponse ici:

viewtopic.php?t=4304
par ProfnovA
13 avr. 2026, 15:38
Forum : Siemens
Sujet : Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Réponses : 9
Vues : 9351

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Le TP700 Comfort se programme exclusivement avec WinCC dans TIA Portal avec licence WinCC Comfort.
WinCC Flexible n'existe plus et est intégré dans TIA. 6AV2101-0AA02-3AA5 USB OU 6AV2101-0AE02-3AX0 en téléchargement pout TIA V19.
par ProfnovA
13 avr. 2026, 15:33
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : choix de matériel pour régulation malaxeur à béton
Réponses : 7
Vues : 1550

Re: choix de matériel pour régulation malaxeur à béton

Un automate est fait pour ce genre d'applications.
Il faut que tu créer des recettes différentes en fonction de ton produit (mélange, malaxage, vidange) avec pour chaque phase des tempo et valeurs modifiables (rampes, % d'ouverture de vannes, seuils intensité,,etc).
Tu peux éventuellement générer ...
par ProfnovA
12 avr. 2026, 20:57
Forum : Siemens
Sujet : Licence TIA
Réponses : 33
Vues : 8239

Re: Licence TIA

ProfnovA a écrit : 11 avr. 2026, 17:18 La plus polyvalente
SIMATIC STEP 7 Professional V20 Combo (Inclut WinCC Basic) :
Téléchargement (OSD) : 6ES7822-1AE20-0YA5
Autant pour moi cette version est l upgrade si tu avais une version precedente.
6ES7822-0AE25-0YA5 est bien la version full.
par ProfnovA
12 avr. 2026, 20:52
Forum : Siemens
Sujet : Difference S7-1500
Réponses : 3
Vues : 944

Re: Difference S7-1500

Caractéristique Réseau CPU 1510SP-1 PN CPU 1511-1 PN
Nombre max. d'esclaves (IO Devices) 64 128
Nombre max. de connexions totales 88 128
Nombre de connexions réservées ES Max 64 Max 128

OPC UA : Les deux supportent le rôle de Serveur et Client. Cependant, grâce à sa mémoire de données plus large (1 ...