Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
Je n'avais pas compris ton problème jusqu'au bout mais effectivement, lorsqu'elles sont déclarées en 1oo2, il n'y a qu'un seule entrée a utiliser dans le programme safety car en cas de discordance la carte passera en défaut. Ne pas oublier l'acquittement global et la fonction de réintégration des ...
- 14 juin 2026, 11:54
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Siemens Unified - Zone de liste
- Réponses : 9
- Vues : 379
Re: Siemens Unified - Zone de liste
Pas compris le micmac autour de ce post:
- la zone de liste (listbox) permet de sélectionner plusieurs éléments, tu as donc 1 bit pour élément dans ton mot
- si tu veux une liste déroulante, il faut utiliser l'objet (symbolic io field) ou là tu peux associer un entier à une seule valeur de la liste ...
- la zone de liste (listbox) permet de sélectionner plusieurs éléments, tu as donc 1 bit pour élément dans ton mot
- si tu veux une liste déroulante, il faut utiliser l'objet (symbolic io field) ou là tu peux associer un entier à une seule valeur de la liste ...
- 09 juin 2026, 14:48
- Forum : Siemens
- Sujet : Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
- Réponses : 4
- Vues : 264
Re: Tia Portal V20 : Problème retour safety capteur croix
les entrées double canal, c'est
0-4
1-5
2-6
3-7
d'ou vient ton 24V , externe ou des signaux VS? ne pas oublier de sélectionner la bonne source.
si tu utilises 2-6, il faut aussi utiliser VS2-VS6
Sinon tu peux câbler en 1oo1 et utiliser un bloc de programme pour surveiller l'état.
0-4
1-5
2-6
3-7
d'ou vient ton 24V , externe ou des signaux VS? ne pas oublier de sélectionner la bonne source.
si tu utilises 2-6, il faut aussi utiliser VS2-VS6
Sinon tu peux câbler en 1oo1 et utiliser un bloc de programme pour surveiller l'état.
- 11 mai 2026, 10:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
- Réponses : 8
- Vues : 767
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Utiliser une carte avec voies isolées TM3AI2HG
- 07 mai 2026, 10:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
- Réponses : 8
- Vues : 767
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
est-ce la même alim 24V pour les capteurs? Sont-ce des 2, 3 ou 4 fils?
- 06 mai 2026, 15:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Timer PL7_3_TIMER dans M340
- Réponses : 1
- Vues : 300
- 13 avr. 2026, 15:38
- Forum : Siemens
- Sujet : Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
- Réponses : 9
- Vues : 9351
Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort
Le TP700 Comfort se programme exclusivement avec WinCC dans TIA Portal avec licence WinCC Comfort.
WinCC Flexible n'existe plus et est intégré dans TIA. 6AV2101-0AA02-3AA5 USB OU 6AV2101-0AE02-3AX0 en téléchargement pout TIA V19.
WinCC Flexible n'existe plus et est intégré dans TIA. 6AV2101-0AA02-3AA5 USB OU 6AV2101-0AE02-3AX0 en téléchargement pout TIA V19.
- 13 avr. 2026, 15:33
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : choix de matériel pour régulation malaxeur à béton
- Réponses : 7
- Vues : 1550
Re: choix de matériel pour régulation malaxeur à béton
Un automate est fait pour ce genre d'applications.
Il faut que tu créer des recettes différentes en fonction de ton produit (mélange, malaxage, vidange) avec pour chaque phase des tempo et valeurs modifiables (rampes, % d'ouverture de vannes, seuils intensité,,etc).
Tu peux éventuellement générer ...
Il faut que tu créer des recettes différentes en fonction de ton produit (mélange, malaxage, vidange) avec pour chaque phase des tempo et valeurs modifiables (rampes, % d'ouverture de vannes, seuils intensité,,etc).
Tu peux éventuellement générer ...
- 12 avr. 2026, 20:57
- Forum : Siemens
- Sujet : Licence TIA
- Réponses : 33
- Vues : 8239
- 12 avr. 2026, 20:52
- Forum : Siemens
- Sujet : Difference S7-1500
- Réponses : 3
- Vues : 944
Re: Difference S7-1500
Caractéristique Réseau CPU 1510SP-1 PN CPU 1511-1 PN
Nombre max. d'esclaves (IO Devices) 64 128
Nombre max. de connexions totales 88 128
Nombre de connexions réservées ES Max 64 Max 128
OPC UA : Les deux supportent le rôle de Serveur et Client. Cependant, grâce à sa mémoire de données plus large (1 ...
Nombre max. d'esclaves (IO Devices) 64 128
Nombre max. de connexions totales 88 128
Nombre de connexions réservées ES Max 64 Max 128
OPC UA : Les deux supportent le rôle de Serveur et Client. Cependant, grâce à sa mémoire de données plus large (1 ...