Bonjour
Merci pour votre aide, ça fonctionne , il faut bien déclarer une xway supérieur a 100 et sélectionner le protocole MODBUS et pas UNITE , quelle est la différence entre les 2 ?
2 résultats trouvés
- 18 juin 2025, 10:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Read-Var TSX57-->M580
- Réponses : 3
- Vues : 548
- 17 juin 2025, 07:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Read-Var TSX57-->M580
- Réponses : 3
- Vues : 548
Read-Var TSX57-->M580
Bonjour
2 automates tsx57 A et B échanges via des Read et write var.
Je dois remplacer un des automates par un M580 disons A_M580 et B_Tsx57 (pas de remplacement possible des 2 simultanément).
Sur un convoyeur il y a 700 chariots, les données de ces chariots sont stockées dans A_M580 ,20 mots par ...
2 automates tsx57 A et B échanges via des Read et write var.
Je dois remplacer un des automates par un M580 disons A_M580 et B_Tsx57 (pas de remplacement possible des 2 simultanément).
Sur un convoyeur il y a 700 chariots, les données de ces chariots sont stockées dans A_M580 ,20 mots par ...